zhangyuchen 发表于 2011-2-10 13:40:12

系统故障多是冷冻油问题

前几天俢了一台水螺杆水机组工质r22;故障现象:冷冻水出水温度12度、冷却水温出水温度32度、吸气压力0.32mpa、排气压力1.8mpa、排气温度55度、压缩机电机功率75kw、压缩机电流175a、液视镜满液

故障分析:1;系统内有非凝气体、2;热力膨胀阀开度小。

动手修理;在冷凝器的上部排气后开机,故障依旧。更换热力膨胀阀后开机,故障依然。

再次分析:会不会冷凝器内冷冻油过多,使流过热力膨胀阀的冷冻油和r22混合液体的r22含量减少、而冷冻油含量多、使吸气压力降低、冷凝器油量的增多降低排热量、使排气压力升高、压缩机的压差增加、故压缩机电流增加。

再次动手理;利用小压缩机从冷凝器的上部接口将r22抽出、油气分离从冷凝器供液阀排冷冻油、油量达40kg。加入r22后开机、故障排除。机器运行参数:吸气压力0.45mpa、排气压力1.4mpa、排气温度75度、压缩机电流145a

qvqum 发表于 2012-1-10 18:25:47

没有问题,坚决支持







1990dm89 发表于 2012-1-10 23:04:27

这个贴不错!

cclci 发表于 2012-5-4 07:39:30

挺好啊挺好











static/image/common/sigline.gif
ts:tieba.baidu.com/p/1380115658

slwxhp 发表于 2012-9-18 17:01:10

xiexie!!











static/image/common/sigline.gif
3D效果图 xgt.kukugo.net
页: [1]
查看完整版本: 系统故障多是冷冻油问题