中国制冷网行业论坛-'s Archiver
论坛
›
『 冷水机组中央空调 』
› 高温冷库冬天无法开机
zhangyuchen
发表于 2011-2-10 13:43:51
高温冷库冬天无法开机
系统情况:水果储藏库,R22,半封活塞机组,干式蒸发,冷风机,库温0~-2℃,蒸发温度-8℃。我们这里冬天气温打到-10℃。冷凝压力过低0.2MPA,蒸发压力都在0.25左右,无法开机。不知各位前辈有无好的解决办法!