Craoline1224 发表于 2014-4-22 06:30:00

志高新CMV直流变频多联机应用方案

  一、项目简介
  
  本工程名称为大庆龙南医院中央空调工程,项目地址位于黑龙江省大庆市让胡路区龙十路。项目建筑包含门诊楼和急诊楼,建筑面积63250平方米。空调使用范围为1~6层,房间功能主要分为医务办公室、处置室、药房、检察室、住院观察室。

http://image.zhileng.com/uploadfile/2014/0421/20140421040227721.jpg
  
  二、设计依据
  
  1.建设单位提供的条件图及业主的要求
  
  2.《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
  
  3.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)
  
  4.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)
  
  5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
  
  6.《实用供热空调设计手册》(第二版)
  
  7.其他现行相关设计技术规范标准
  
  三、设计参数
  
  1、大庆室外气象参数

http://image.zhileng.com/uploadfile/2014/0421/20140421040314899.jpg
  
  2、室内设计参数

http://image.zhileng.com/uploadfile/2014/0421/20140421040328803.jpg
  
  四、工程应用说明
  
  1、冷热源确定
  
  本工程建筑门诊楼共6层,房间形式主要为办公室和观察室;考虑到空调系统的灵活控制、运行节能的要求,而且建筑的层高都不算高,基本不会影响多联机配管的设计。故本工程采用变冷媒多联式空调机组,夏季制冷,冬季制热。将整栋大楼的空调分成多个志高CMV多联机系统,每个系统单独控制,低负荷运行更加节能。
  
  2、负荷确定
  
  负荷采用逐时负荷计算法,根据房间的朝向、围护结构、人员、设备、新风渗透等参数计算在各个房间的逐时负荷,以当日逐时加权最大值为设计值。既做到满足房间空调制冷、制热输出要求,又不会超额配置,导致能量的浪费。
  
  经计算,门诊楼空调主机制冷量输出4950kw,制热量输出5154kw。
  
  3、系统主机
  
  行政楼1~6层每层6个系统,主机放置楼顶。1层空调内机与主机的配管高差最长,制冷量衰减率相对最大,故主机超配比例应相对最小。(由于VRF系统属于一次冷媒系统,因回油等因素对室内末端能力输出能力的影响,故应考虑因配管长度和室内外机高差导致能力输出的衰减,这也是很多VRF系统工程应用时忽略的问题。)
  
  4、VRF系统室内机
  
  办公室、阅览室等房间的室内机主要采用暗藏风管式室内机,隐蔽式安装,风口采用双层百叶形式,每个室内机均安装回风,低噪音运行。对于活动室,休息厅这样规则的大空间采用四面出风嵌入式室内机,送风辐射范围广,气流组织好。

http://image.zhileng.com/uploadfile/2014/0421/20140421040351997.jpg
  
  室内机均为带电辅热机型,保证冬季恶劣制热工况条件下室内制热的良好效果。
  
  5、智能控制
  
  本工程空调系统除了每个房间具有线控器或遥控器进行调节,还为该工程量身定做了志高CMV-NET空调网络管理系统(Network centralized controlled),通过高效合理的智能管理功能和自由的管理方式,满足大规模的集中管理要求。
  
  志高CMV-NET系统结构如下图所示:

http://image.zhileng.com/uploadfile/2014/0421/20140421040408414.jpg
  
  志高CMV-NET系统,采用CG-LINK连接方式将空调系统与电脑连接起来,业主可通过电脑实现空调系统的自动控制,功能强大,操作简单。可以轻松实现室内外机控制、设备监控、运行统计、能耗报表、日程管理、故障报警等一系列功能的管控。
  
  五、总结
  
  本项目中的大庆市属于四季分明的地区,对空调主机制冷和制热性能均有较高要求,志高多联机制冷工况环境温度范围:-5℃(DB) ~50℃(DB);制热工况环境温度范围-20 ℃(WB) ~28℃(WB),在该地区夏季和冬季恶劣工况下,依然能保证良好的制冷、制热能力输出。

http://image.zhileng.com/uploadfile/2014/0421/20140421040434343.jpg
  
  本项目中,整栋大楼的空调同时开的几率较小,且各个使用空调的房间时间段、频率也都不尽相同。根据该项目特点,选择了志高CMV直流变频多联机,将空调使用区域划分成15个独立的VRF系统,通过志高CMV-NET系统,可以对整个项目的室内外机进行控制和监控。

http://image.zhileng.com/uploadfile/2014/0421/20140421040453375.jpg
  
  志高CMV直流变频多联机组采用R410A国际环保冷媒、大排量涡旋压缩机,比普通压缩机省电8%。行业领先的180°正弦波矢量驱动技术,输出平滑稳定的正弦波电流曲线,效率提高15%。配置高效Brushless直流风扇电机,比交流电机效率提升最高可达45%,综合能效比IPLV(C)最高可达5.32,更节能。同时,系统单管配管长度可达200米,主机与末端最大高差可达70米,使本工程的安装变得更加灵活,制冷制热效果更强劲。
页: [1]
查看完整版本: 志高新CMV直流变频多联机应用方案