库德制冷 发表于 2015-12-24 16:07:39

冷库配电系统安装要点


     库德制冷技术, 待冷库平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。

    冷库工程安装的每一个环节都非常重要,无论什么性质什么温度的冷库,在配电系统安装时必须严格按照要求作业:

    1.每个接点安装线号以便检修。
    2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。
    3.在每个接触器上标明名称。
    4.将各电器元件导线用绑线固定。
    5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。
    6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。
    7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。
    8.电线在线管内所占面积不得超过50%。
    9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。
    10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线
    11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。
    12.线管安装应美观牢固。

    制冷系统充氟、调试

    1.测量电源电压。
    2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。
    3.检查制冷系统各阀门开闭情况。
    4.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%?80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。
    5.开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常。压缩机三相电流是否平稳
    6.平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
    7.根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。
    8.整个设备擦拭干净,环境清洁。

您有任何冷藏冷库设计,施工,选型,售后服务方面的问题,欢迎您随时联系我们,库德制冷将在第一时间给您回复!服务热线:400-648-0609
页: [1]
查看完整版本: 冷库配电系统安装要点