DML 发表于 2016-11-30 09:57:53

特灵RTWD水冷螺杆机组 电控 控制器 电脑板 电路板 维修 替...

特灵RTWD水冷螺杆式机组运行操作程序
机组启动步骤
1.检查机组供电电源,是否稳定、标准(342-418V);在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,没有流量正常,有流量不正常
2.开启冷冻水进|出水阀门
3.启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;
4.开启冷却水进/出水阀门
5.启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;
6.检查冷冻水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA)
7.检查冷却水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA 如果冷却水温度低于蒸发器温度时,应关小冷却水出水阀门,以便于建立冷凝器与蒸发器压差,确保机组启动,避免低蒸发器冷媒温度<-1.9℃停机)
8.确认冷冻/冷却水系统,循环正常,在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,有流量不正常。
9.在控制面板按“自动”键,启动机组,待机组运行稳定后;
10.检查机组运行电压,电流;
11.检查蒸发器/冷凝器进出口的温度;
12.检查机组运行声音,是否正常;
13.根据冷凝器进水温度,决定是否开启冷却塔风机;

机组运行记录内容:
1机组蒸发器进/出水温度12/7℃,冷凝器进/出水温度32/37℃;
2机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力,排气温度190F/87.7℃,排气过热度>12F/6.6℃,蒸发器液位40mm80min,膨胀阀开启度<70%;
3压缩机运行电压/电流;
4压缩机启动次数,运行时间;
5冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流:
6冷却塔风扇运行电压,电流;

机组停机步骤:
1确认机组本次运行时间大于30分钟:
2机组正常停机,待机组完全停止后;
3 2~5分钟后,停止冷却循环泵;
4关闭冷却水进/出水阀门;
5关闭冷却塔风扇
6 10~30分钟后,停止冷却循环泵;
7关闭冷冻水进/出水阀门;