coolingstyle 发表于 2019-7-10 10:48:03

激光冷水机出现水温超高报警怎么办?

本帖最后由 coolingstyle 于 2019-7-10 10:53 编辑

  激光冷水机在使用很长的一段时间后,难免都会遇到过激光冷水机出现水温超高报警的故障。这些故障现象的出现,都是一些外部或者是内部因素所导致的,往往没有办法说是完全避免。但是我们却可以通过分析原因,然后再找到相应的方法来进行解决。那么激光冷水机出现水温超高报警怎么办呢?

https://www.coolingstyle.com.cn/upload/file/contents/2019/05/5ccfa0a4d2e5a.jpg

  若酷凌时代CS-ACC-H700系列激光冷水机的温控器界面出现报警代码 E5,则表示水温超高。这时,就会出现水温超高报警。

  出现水温超高报警的常见原因:

  1、室内温度超过 40℃。

  2、防尘网积尘堵塞,或机器摆放位置不通风。

  3、激光冷水机内冷凝器铝翅片积尘严重。

  4、激光冷水机对外热负载超标。

  5、激光冷水机工作电压偏低。

  解决方法:

  1、把激光冷水机转移到阴凉的地方。

  2、定期拆下防尘网清洗,加强通风通气。

  3、拆开激光冷水机机箱外壳,找到冷凝器,用空气枪清洁冷凝器。

  4、可更换更大制冷量的适合的激光冷水机。

  5、使用稳压器。

  以上所介绍的内容,就是激光冷水机出现水温超高报警的常见原因及相应的解决方法。但是由于激光冷水机出现水温超高报警的原因有很多 ,因此更具体、更详细还应该根据实际出现的情况来找出对应的解决方法。

  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532