coolingstyle 发表于 2019-7-23 10:31:52

工业冷水机出现流量报警时该如何解决?-酷凌时代

  在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:



  工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:

  1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。

  2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。

  3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。

  根据以上情况,分析流量报警的原因:

  1、工业冷水机水循环管路不通畅。

  2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口

  3、工业冷水机配件或线路出现故障。

  工业冷水机出现流量报警时的解决方法:

  1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。

  2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。

  3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。

  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。

  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532
页: [1]
查看完整版本: 工业冷水机出现流量报警时该如何解决?-酷凌时代