coolingstyle 发表于 2019-8-14 10:28:19

激光冷水机冷却水温超出正常范围如何处理?-酷凌时代

  激光冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的设备,这些液体能够流过热交换器到达对空气或设备降温的目的。但是,在激光冷水机的使用过程中,有时候会出现冷却水温超出正常范围情况出现。

  有两种情况,一种为冷却水温超低,这种情况一般出现在北方冬天环境温度过低的时候,晚上停用冷水机而第二天启动冷水机,就会出现水温超低,可以加入一定量的热水或者待水温慢慢上升就可以解决;而另外一种为冷却水温超高,这种情况出现的频率比较高。


  激光冷水机冷却水温超出正常范围的可能原因及处理方法:

  1、激光冷水机的防尘网堵塞、或者是散热不良。

  解决方法:定期拆洗防尘网。

  2、出入风口通风不良。

  解决方法:定期清理障碍物保持通风顺畅。

  3、电压严重偏低或者不稳定。

  解决方法:改善供电线路或者使用稳压器。

  4、温控器设置参数不当。

  解决方法:重新设定控制参数或者直接恢复出厂设置。

  5、激光冷水机频繁开关机。

  解决方法:保证激光冷水机有足够的制冷时间(五分钟以上)。

  6、热负荷超标。

  解决方法:降低热负荷,或者选择更大制冷量的激光冷水机。

  以上所介绍内容,就是激光冷水机冷却水温超出正常范围的可能原因及处理方法,希望能对大家有所帮助。

  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532