工业冷水机出现低压报警该怎么办?

  众所周知,工业冷水机能够提供恒温、恒流、恒压的冷冻水。在工业冷水机的运行过程中,我们可以先将一定量的水注入机器的内部水箱,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将机器内部的热量带走,将高温的热水再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,达到为设备冷却的作用。而在工业冷水机的使用过程中,有时候难免会出现低压报警的情况。那么工业冷水机出现低压报警该怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:



  工业冷水机出现低压报警原因分析:

  1、冷媒不足。

  2、过滤器堵塞。

  3、冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。

  4、膨胀阀开启度过小。

  工业冷水机出现低压报警的解决办法:

  1、检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。

  2、拆洗或更换过滤器。

  3、清洗冷凝器铜管。

  4、适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。