酷凌时代 发表于 2019-10-17 14:48:43

激光冷水机为什么会产生流量报警?如何处理?


  在激光冷水机的使用过程中,有时候难免会出现激光冷水机产生流量报警的情况。在激光冷水机产生报警时,在报警状态下按任意键,可暂停报警声,但报警显示需要等到报警调节解除后才停止,由此需要找出激光冷水机报警的原因,才能解除报警。那么激光冷水机为什么会产生流量报警?如何处理?下面酷凌时代小编为您介绍:

  激光冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:

  1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。

  2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。

  3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。

  根据以上情况,分析流量报警的原因:

  1、激光冷水机水循环管路不通畅。

  2、激光冷水机水箱水位低于水循环管路入水口

  3、激光冷水机配件或线路出现故障。

  激光冷水机出现流量报警时的解决方法:

  1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警;

  2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。

  3、若激光冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是激光冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是激光冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。

  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532