激光冷水机的制冷量是怎么计算的?

  大家在选购激光冷水机时,非常关心的一个方面就是制冷量的大小,因为制冷量大小直接关系着激光冷水机是否可以起到冷却降温激光发生器的作用。激光冷水机的制冷量主要是指在特定工况下从室内取走的热量,功率是指把热量取走单位时间需要做的功和消耗的电能正相关。那么激光冷水机的制冷量是怎么计算的呢?下面酷凌时代小编为您介绍:

  



  激光冷水机的制冷量的计算方法:

  制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数

  具体需要参考以下:

  1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒。

  2、温差指机器进出水copy之间的温差。

  3、4.187为定量(水的比热容)。

  4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1。

  5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。

  激光冷水机制冷量单位的换算关系:

  1 kcal/h (大卡/小时) = 1.163W,1 W = 0.8598 kcal/h;

  1 Btu/h (英热单位/小时) = 0.2931W,1 W = 3.412 Btu/h;

  1 USRT (美国zd冷吨) = 3.517 kW,1 kW = 0.28434 USRT;

  1 kcal/h = 3.968 Btu/h,1 Btu/h = 0.252 kcal/h;

  1 USRT = 3024 kcal/h,10000 kcal/h = 3.3069 USRT;

  1匹 = 2.5 kW(用于风冷机组),1匹 = 3 kW(用于水冷机组)

  详细说明:

  “匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1 Hp (英制匹) = 0.7457 kW,1 Ps (公制匹) = 0.735 kW。

  以上所介绍的内容,就是激光冷水机的制冷量的计算方法。值得注意的是,大家在选购激光冷水机时,必须要根据自己的实际需求来了解冷水机的制冷量、冷冻水量、热效率和水箱容量、温控精度、水质要求和水循环系统材质要求等方面的要求,这样才能更好的选购到合适您的激光冷水机。