日落西 发表于 2009-8-3 14:41:58

3200制冷量的系统配置???

3200制冷量的系统配置???
公司最近开发了个新制冷装置:也就是单冷系统,目标制冷量是3200W
  压缩机:配用泰康的一匹机--3026W(担心要实现目标制冷,压缩机负荷会很大~)  冷凝器:26排3孔,采用3/8'内螺纹紫铜管,翅片厚0.12mm亲水蜂窝,片距2.8mm,管中心距25mm,管排距22mm,翅片面积600*64,分三路进出,配1/2'管

没有伴侣的咖啡 发表于 2009-8-3 14:42:02

是R134a 的专用压缩机吗?为什么要用R134a?

天使月 发表于 2009-8-3 14:42:03

R134a

老工匠 发表于 2009-8-3 14:42:05

空气冷却的冷凝器不太懂

秋天的叶子 发表于 2009-8-3 14:42:07

忘记说风机参数了,冷凝风:离心风机风量1800m3/h,功率162W。蒸发风机:离心风机风量1600 m3/h,功率240W]