天使月 发表于 2009-8-3 14:43:28

更换空调低压阀后,低压回气管为什么结霜,急..急

更换空调低压阀后,低压回气管为什么结霜,急..急
一台KFR-32机,初步检查为低压回气阀漏氟,更换低压阀,冲氟.试机制冷正常.但是开20多分钟后高压回气管结很后的霜,电流低至2,7A.这会是什么问题~?~?~请各位大师指教.

ttdd 发表于 2009-8-3 14:43:29

充氟量还不足,系统可能存在冰堵,加的氟质量差。

天使月 发表于 2009-8-3 14:43:31

冰堵或脏堵的可能性较大
页: [1]
查看完整版本: 更换空调低压阀后,低压回气管为什么结霜,急..急