› 更换空调低压阀后,低压回气管为什么结霜,急..急
天使月
发表于 2009-8-3 14:43:28
更换空调低压阀后,低压回气管为什么结霜,急..急
更换空调低压阀后,低压回气管为什么结霜,急..急
一台KFR-32机,初步检查为低压回气阀漏氟,更换低压阀,冲氟.试机制冷正常.但是开20多分钟后高压回气管结很后的霜,电流低至2,7A.这会是什么问题~?~?~请各位大师指教.
ttdd
发表于 2009-8-3 14:43:29
充氟量还不足,系统可能存在冰堵,加的氟质量差。
天使月
发表于 2009-8-3 14:43:31
冰堵或脏堵的可能性较大