有这么一个状况 请分析
有这么一个状况 请分析涡旋40kw机器 制冷工况
冷凝温度45度 过冷3~5度
蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了
冷水进出口12.5/10 度左右
排气温度78度
水流量7m3/h 水温差为2.5℃
已经充注了10kg R22制冷剂
板式换热器前有一个内置的8m3水泵
吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里。
原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了
2、 膨胀阀选用danfoss 16rt的热力膨胀阀,应该不小
3、 蒸发器为板式换热器,排除选型过大的因素
4、 水侧负荷太大? 根据涡街流量计显示不大啊。
5、 内置水泵的因素? 请问是什么机器,水冷?风冷?
“冷凝温度45度 过冷3~5度,蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度”
以上条件个人觉得是缺制冷剂! 膨胀阀的问题吧,开度小. 低压高很可能是热气旁通了,还是却制冷剂! 你的过冷度3度左右,很可能热器旁通了,你先加制冷剂观察再说吧。水冷机?你上面不是说风冷么? 回复 11# 的帖子
写错了 是冷水机 哈哈
你说的热气旁通是什么意思?我没明白是哪里的热气旁通了 请高手支招!!!!!!!!!!!! 回复 12# 的帖子
是因为制冷剂太少,冷凝器里的热气跑到蒸发器里了。
你冷却水进出水温多少? 冷凝温度45度 几乎是不做功(有热才有冷),吸气温度18度,冷媒水出口12度对应吸气温度18度 不可能?????? 风测进口温度35度 回复 15# 的帖子
这个是水源热泵制热工况么!是很正常呀! 回复 17# 的帖子 制冷剂少在加5-8公斤在说吧 你那什么牌子的