fenqing 发表于 2009-8-8 10:30:42

请教版主:关于最低冷却水温度

请教版主:关于最低冷却水温度
看论坛帖子,说约客有冷水机组可做到冷却水温度不到13℃稳定运行,日立也可以做到12℃冷却水温度。
请问:那个时候的冷凝温度是多少度?回油是靠压差吗?如何在低压差下保证压缩机的润滑?

老工匠 发表于 2009-8-8 10:30:47

制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。

秋天的叶子 发表于 2009-8-8 10:30:48

制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。呵呵,我看过,他老人家说了半天也没给出个定量数据:那时的冷凝温度是多少℃?

秋天的叶子 发表于 2009-8-8 10:30:49

楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。
用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。

ttdd 发表于 2009-8-8 10:30:51

楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。
用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。
另外,能否讲讲您对压差回油的理解,即冷凝压力和蒸发压力满足怎样的关系才能保证回油?呵呵,若知道冷却水出水温度,那肯定会估计出冷凝温度的,可是……
约克说13℃低冷却水温时机组好像是部分负荷的哦?……

741 发表于 2009-8-8 10:30:53

两点假设:
1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗?
2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗?

老工匠 发表于 2009-8-8 10:30:54

两点假设:
1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗?
2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗? 1、满负荷时进出水温差一般是5℃,在那么低负荷下进出水温差可能为8℃?除非机组本身有变流量装置,有吗?

yeyou22 发表于 2009-8-8 10:30:57

呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。

没有伴侣的咖啡 发表于 2009-8-8 10:30:59

呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。明白了,多谢版主,好人呐~~

liuyu 发表于 2009-8-8 10:31:00

呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。是否可以这样理解,如果没有那些限制条件,号称能运行在冷却水温度13℃的机组和一般的只能运行在冷却水温度20℃以上的机组也并无两样?

lyhrzl 发表于 2009-12-4 20:45:13

嘿嘿· ~~~

lishibo 发表于 2010-9-29 19:28:05

路过学学了,。。。。。。。

王心飞扬 发表于 2011-11-11 14:47:09

先顶后看~~











static/image/common/sigline.gif
GPS面积测量仪 田亩仪 电动车充电定时插座 美甲机 http://achina.icoc.cn

clbotBd9 发表于 2012-10-18 06:38:10

我也来顶一下..











static/image/common/sigline.gif
烟台在线,bjbfxn.com
页: [1]
查看完整版本: 请教版主:关于最低冷却水温度