没有伴侣的咖啡 发表于 2009-8-10 09:51:07

双工况制冷主机如何实现空调、制冰两种工况下蒸发温度?

双工况制冷主机如何实现空调、制冰两种工况下蒸发温度?
建设方招标文件:蒸发器出口乙二醇溶液最低温度可达到-6.7°C,当系统运行需要将蒸发器乙二醇溶液出口温度在+6°C~-6.7°C之间调整时,机组能自动跟踪蒸发器乙二醇溶液出口温度,依据该温度及设定温度调整工质蒸发温度,实现温度跟随,保证系统效率。

实际至少需要三个工况:一,设定+6°C出水; 二,设定+4°C出水; 三,-2.6°C~-6.7°C出水(满负荷运行,不设定出口温度)。

请问:主机如何调整蒸发温度?通过节流机构开度调节吗?

没有伴侣的咖啡 发表于 2009-8-10 09:51:09

回复 1# 的帖子
乙二醇在主机的蒸发器出来。经过水池(水箱)再回主机蒸发器循环。在水池(水箱)分支一支路去制冰。当不需用制冰了。就可以停这一支路的水泵。或者可以用电动二通阀来控制。另一分支直接去空调。

ligang 发表于 2009-8-10 09:51:09

我想知道的是如何实现不同的蒸发温度?

日落西 发表于 2009-8-10 09:51:10

几个蒸发器并联

日落西 发表于 2009-8-10 09:51:10

不要忘记先看看热负荷是否符合设计目的。

不了情 发表于 2009-8-10 09:51:11

可以用乙二醇跟几个换热器与冷冻水换热,供应不同温度的冷冻水