上海库宝制冷 发表于 2009-8-26 10:41:02

【上海库宝】冷库选型,制冷机组选型,冷风机选型

本帖最后由 上海库宝制冷 于 2009-12-28 14:59 编辑

装配式冷库机组、蒸发器、库体选型表 一、 冷藏库( -15 ℃ ------ -18 ℃) 双面彩钢聚氨脂库板 ( 100mm )
库体容积(立方) 库宝机组(半封)
库宝机组(全封)
库宝冷风机
普通冷风机
15---18 1.5HP 2HP SPBE031C DD/15 ㎡ 18---22 2HP 3HP SPBE041C DD/22 ㎡ 22---26 2.5HP 4.2HP SPBE022C   26---30 2.5HP 5HP SPBE032C 30---36 3HP 6HP SPBE042C DD/30 ㎡ 36---40 4HP 6.3HP SPBE042C 40---50 4HP 7HP SPBE043C DD/40 ㎡ 50---70 5HP 8.3HP SPBE044C DD/60 ㎡ 70---90 5HP 10HP SPBE054C DD/80 ㎡ 90----110 7.5HP 13.3HP SPBE064C DD/100 ㎡ 110---150 10HP 15HP SPBE074C DD/120 ㎡ 150---190 15HP   SPBE084C DD/140 ㎡ 190---210 20HP  SPBE094C DD/160 ㎡ 210---250 25HP  SPBE104C  二、 保鲜库 (库温 0 ℃ -------- 5 ℃) 双面彩钢聚氨脂库板( 100mm )
库体容积(立方)
库宝机组(半封)
库宝机组(全封)
库宝冷风机
普通冷风机
15----20 1HP 1.5HP SPAE021C DL/10 20----25 1HP 1.8 HP SPAE021C  25----30 1.5HP 2HP SPAE031C DL/15 30----50 2HP 3HP SPAE041C DL/20 50---80 2HP 4HP SPAE032C DL/25 80---100 3HP 5HP SPAE042C DL/40 100---120 4HP 8HP SPAE043C DL/55 125---135 5HP 10HP SPAE044C DL/80 135---155 7.5HP 13.3HP SPAE054C DL/105 155---205 10HP 15HP SPAE064C DL/125 205---250 15HP  SPAE074C DL/160 250---330 20HP  SPAE084C DL/210 一,冷库的类型

1,按温度分:

A,
高温冷库(±5℃):适合果品蔬菜类保鲜;

B,
中温冷库(-10℃~-5℃):适合冻结后的食品冷藏;

C,
低温冷库(-20℃~-10℃):适合冻结后的水产、禽肉类食品的冷藏;

D,
冻结冷库(-23℃以下):适合在鲜品冷藏前的快速冻结;

2,按容积分:

A,小型冷库:<500M3
B,中型冷库:500~1000M3
C,大型冷库:>1000M3
页: [1]