lqylqy0001 发表于 2006-3-4 10:06:05

dys123 发表于 2006-3-11 14:40:59

李工 发表于 2006-10-30 19:07:57

<P>“压缩机高压端出来的是常温”说明制冷系统肯定不正常了,至少有两种可能性:</P>
<P>第一,压缩机出问题了,阀片坏了(活塞式压缩机)或者压缩机的高低压串气都会出现排气温度低的故障。</P>
<P>第二,系统堵住了,也会出现这种故障,在实践中我遇到过几次了。你换了膨胀阀还是不行只能说明膨胀阀没有堵,过滤器呢?电滋阀呢??</P>
<P>  其实,你需要进一步检查压缩机的低压,低压为负压肯定是堵了,低压不是负数,则要确认压缩机是否正常。顺便说一句,漏也可能出现这种情况,但是很少见。。。</P>

小生。 发表于 2009-7-20 10:54:16

高低压串气,或漏冷媒了。
页: [1]
查看完整版本: 高压端常温