冷藏库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算
1   若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3  若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)

二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算
1

若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2
若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1
3
若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
4
若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力)
1  若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  
4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
冷冻库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算 1  若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  


4   若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
  三、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。
当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算


加工间负荷匹配
一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算
1

若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 2
若V≥50m³,则乘系数A=1.0
最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷) 二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算
1
若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 2
若V≥50m³,则乘系数A=1.0

最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力)
三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算


以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表