淡蓝时光 发表于 2012-9-20 15:46:22

求助:冰柜工作一小时后,温度为何升高不起动

最近遇到这个问题,一台冰柜,加的是134A制冷剂,制冷效果正常,就是工作大约一小时后,再次启动时不能再次启动,启动器正常,等到压缩机凉后就能再次正常启动,请教各位师傅,是什么原因引起的,有谁遇到过此故障,和压缩机油少有关系吗?谢谢各位师傅了:handshake

vivian 发表于 2012-9-20 15:50:08

360视野 发表于 2012-9-20 15:52:57

首先要考虑冷冻油是否缺少,冰箱开机和停机的时是否过短!

sugar7 发表于 2012-9-20 15:58:56

压力还没有平时压缩机是不运行的,还有热载保护器选用合理与否。

缤纷糖果 发表于 2012-9-20 16:04:53

明显高压过高。解决方案就是想办法把高压降下来!~还有种办法就是换中高背压压缩机。

传经骋 发表于 2012-10-14 01:59:53

牛牛牛牛呀











神鬼剑士 天地霸气诀