中国制冷网行业论坛-

标题: 氨制冷系统 [打印本页]

作者: robort_8    时间: 2006-6-9 16:27
标题: 氨制冷系统

哪位师傅能告诉我氨制冷系统混入水以后咋处理,会有什么后果!


作者: 荣昌制冷    时间: 2006-6-10 20:25
氨能与任何比例的水相溶。氨系统进入少量水问题不大,但水份较多时产生酸腐蚀金属,使润滑油乳化,降低制冷效果。
作者: robort_8    时间: 2006-6-11 14:03
标题: 氨系统进水
氨系统进水后,在压缩机部分造成冷冻油乳化影响润滑,及时排油吹高浓度氮气抽真空处理,更换新的冷冻油.但系统中存在的水份无法去除,影响制冷效果,我们的制冷系统是氨泵供液循环系统,由于水融于氨降低了氨的浓度造成制冷缓慢,在检修制冷低压调节站拆卸阀门时发现有水存在,及时排空循环桶中的冷冻油发现油已发黑红色,不知如何处理系统水份!
作者: 荣昌制冷    时间: 2006-6-13 07:31
如果要彻底解决系统中的水份问题,那只有更换新的工质及润滑油了。
作者: 荣昌制冷    时间: 2006-6-13 07:31
如果要彻底解决系统中的水份问题,那只有更换新的工质及润滑油了。
作者: robort_8    时间: 2006-6-14 11:00
我知道要想彻底解决除非把系统制冷剂全部更换,但其工程量比较大,整个系统需要停下来吹入高纯度氮气,抽真空,重新加入高纯氨等一系列工作.好象有点难度.我现在只能一个一个把蒸发器清洗吹氮抽真空处理,及时更换冷冻油,系统补充纯氨用于提高系统中的氨浓度!
作者: 大兵    时间: 2009-7-22 13:42
如果你门 不嫌麻烦就一点一点的抽,利用冲霜,把各个系统的氨冲到排液桶,然后在用放油的方法放到集油器里蒸发,一点一点的减少系统的水分,折中方法是时间长,麻烦