造成空调器、
制冷配件
制冷、制热失效或效果差的主要原因是:制冷剂泄漏、制冷系统脏堵、液气管保温不好、四通电磁阀串气及压缩机效率降低等。
% ?- V- c. R* U3 F) W
空调器不制热,制冷效果也偏差。经检查气管压力为0.7MP,电流为4.5A左右,管路及各连接件均无泄漏,怀疑是脏堵。利用强制制冷充排污方法,无效。拆开室外机组外壳,找到四通换向阀接线后,开机使压缩机运转,然后,人为地使四通阀频繁通、断电几分钟,对管道进行正反冲,待有较强的气流冲击声时,说明脏堵冲开。若以上方法无效,应冲入高压氮气进行冲堵,或加入四氯化碳清洗管路。
: s7 K0 J# _' r' x- h
某空调器制冷、制热均失效。将制冷系统的充气管割开,排出的制冷剂很少,说明制冷系统有泄漏。冲入高压氮气进行检漏,查得压缩机排气管有一处出现裂缝。焊补裂缝后,打压试漏、抽真空试漏,冲注制冷剂后,空调器恢复正常工作。若空调器液、气管保温不好,也会引起制冷、制热效果不良。如遇此种情况,可重新保温即可排除故障。若以上故障已排除,空调器仍然制冷、制热效果差,则可判断压缩机失效或效率降低。遇到此种情况,则可视情节轻重,采用修理或更换压缩机的方法进行检修。