中国制冷网行业论坛-
标题: 刚化完霜就开机对压缩机有什么影响 [打印本页]
作者: daier 时间: 2006-6-29 11:02
标题: 刚化完霜就开机对压缩机有什么影响
一个冷冻柜是定时加热化霜,如果设置的程序是加热器结束制热的同时,压缩机就开机,而没有设定延时,这样对压缩机会造成什么影响?为什么压缩机在启动几秒后会剧烈震动,有时还需要再启动?长时间这样运行对压缩机和系统会产生什么影响?请帮忙解释一下,谢谢
作者: 制冷初学者 时间: 2006-7-3 10:40
排气压力升高,导致压缩机过载,发生不正常震动,长期容易烧损压缩机.[em07]
作者: daier 时间: 2006-7-5 09:23
标题: [求助]为什么
按这种方式运行一段时间后(时间不等,10天到20天左右),温度开始回升,两三天内升到了0度左右,重新灌注(R404a)后好像正常了,再一段时间又这样,这是为什么?
作者: daier 时间: 2006-7-5 09:25
系统确定无泄漏
作者: 闪电制冷 时间: 2006-9-14 13:15
系统有泄漏点,应充氮气查漏保压。
作者: wangsheng 时间: 2006-10-22 23:24
一般来说停机3到5分钟后再开机最好,不对压缩机损坏
作者: wangsheng 时间: 2006-10-22 23:25
一般来说停机3到5分钟后再开机最好,不对压缩机损坏
作者: petter 时间: 2006-11-25 10:14
一般封闭式压缩机多为冰柜冰箱所用,在这种制冷系统中,压缩机不工作时,系统高低压侧压力会缓慢平衡.一般刚启动的压缩机不能马上再启动,过于频繁启动会导致压缩机起动电流增大过热保护.化霜完毕低压蒸发器内压力增高,不经延时马上启动,吸气压力过高并伴有大量润滑油的吸入,使压缩机的短时过负荷增加,有可能导致压缩机的过热保护,不建议化霜完毕马上启动压缩机,而是经过短延时后方可启动!
作者: zdbbaby 时间: 2007-1-24 14:18
以下是引用petter在2006-11-25 10:14:51的发言:
一般封闭式压缩机多为冰柜冰箱所用,在这种制冷系统中,压缩机不工作时,系统高低压侧压力会缓慢平衡.一般刚启动的压缩机不能马上再启动,过于频繁启动会导致压缩机起动电流增大过热保护.化霜完毕低压蒸发器内压力增高,不经延时马上启动,吸气压力过高并伴有大量润滑油的吸入,使压缩机的短时过负荷增加,有可能导致压缩机的过热保护,不建议化霜完毕马上启动压缩机,而是经过短延时后方可启动!
严重支持,很有道理!
压缩机开机抖动有可能是雪种充注过多.
作者: axrz 时间: 2007-3-30 20:28
还有一个原因是因为蒸发器中的压力和温度升高,而压缩机中的压力和温度都比蒸发器的低,会造成压缩机有少量的液体,造成液击