标题: 求助!!关于制冷机 [打印本页]

作者: 海晶石    时间: 2006-7-31 22:15
标题: 求助!!关于制冷机

本人为一电镀企业做了台制冷机,业主要求将槽液温度降低至25度左右。用了一台4.8匹厨房冰柜用压缩机,3KW电机,散热器为压机配套散热器,蒸发器为30米¢12铜管。业主要求先将一缸水(约200多升)制冷,然后用冷水通过管道(主管道为自来水管,槽里的管道为碳管)将槽液的温度降下来。开始30米铜管是一路,放在水缸里,将铜管接至压缩机,膨胀阀等设备全连接好,试压,抽真空后加如R12,工作一段时间后铜管上都可以起霜(此时水缸里还没加水),将水缸加满水,运转天也只有降低了一两度,此时水还没有开始循环。后将39米铜管一分为二,膨胀阀改用两根毛细管,开机运转,还是没什么效果。请教各位大侠问题出在那里?小弟在此先谢了!!谢谢!!!


作者: xiong_1123    时间: 2006-9-4 21:40

你应参考以下因素:

: ~" Y' @% w2 S" x' Y. U; S

1.水是由多少度降到25度。

5 d- _/ F4 Y* E$ Y% s$ q: _

2.算出200多升水降温所需制冷量,来确定用多大的压缩机和蒸发器。

8 I5 e G, Q9 B

3.用R22的压缩机和制冷剂。


作者: 冷冷    时间: 2006-11-2 18:28

一个成功的案例:15匹的机组,可以把3立方米的水从常温降到5度。

% C S6 g% ?; G7 d/ P8 N! T

由此可见,你的压缩机是绰绰有余的,即使是旧机组,即使是明显的不匹配(4.8匹机组用一根直径12的铜管做蒸发器?亏你想得出来!!)也应该可以降温的!所以,我怀疑你的-------

3 Z# {- i/ j! v0 {: _

1。加氟量是否正常???这和用R12和R22没有多大的关系。

' ^2 F( C1 z' }$ ]5 z5 A

2。压缩机是否是好的?你可以检查排气压力是否正常?

8 |! Q+ n U8 M

3。检查系统是否有堵的地方?


作者: 客人    时间: 2009-3-27 14:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 西安明信    时间: 2010-3-7 23:04
把水降到一定温度后,制冷剂出现过饱和,无法在水中吸热。建议增加毛细管长度!
作者: adaaaa    时间: 2010-3-10 19:35