Link-Max 4-20mA 导轨安装型单路/双路两线无源型电流环信号隔离调理器,也称无源电流环信号调理器。
2 f( g( |& w, @! c: r; Q    无源电流环信号输入隔离器,是将危险区的变送器(传感器)输出的4-20mA电流信号经过隔离滤波处理后再传送到安全区。使用时无需外部供电,模块靠获取输入侧信号中的电流能量而工作。在实际应用中能有效解决信号互联可能出现的问题,同时可以有效抑制信号传输过程中的各种干扰。- d; F5 X8 g7 u; k- \) j2 n: w# {
    可与各种电流信号输出的温度、压力、液位、流量变送器等配套使用,完成取回参数信号、隔离转换输出的工作,输出信号可接入数字显示仪器、PLC、变频器等设备仪器,并对接收设备起到保护作用。+ h6 W2 O6 x- [
    LM-11 为无源单路输入输出电流环隔离器(别名:一进一出隔离器)
* b! ]: D' x' u' H' ^- S, I6 S' @$ @    LM-22 为无源双路输入输出电流环隔离器(别名:二进二出隔离器)。0 o& n4 R$ G1 d3 y$ W
    更多隔离器产品请访问官网www.Link-Max.com了解!2 J, N' l# n4 Y! I; V
用户选型方法:
* c5 U" r9 z/ U$ h* q1:用户应首先判定需采集的变送器是有源的还是无源的,有源的含义是真有4-20mA电流信号输出来,如果用户用万用表的电流档去读这种变送器的输出,可以读到实际的电流值;无源变送器只对外界流进的电流作出控制,而没有实际的电流流出,这种变送器如果用万用表去量它的输出,是读不到任何非零电流值的,这种变送器通常无需外接电源,而仅通过两线制4-20mA环路得到工作电压。在Link-Max采集模块系列中,只有LM-11、LM-22这两款产品可和无源变送器配合采集,其他产品如要采集无源变送器的信号必须另外在环路中加接电源(注意,是独立于采集模块供电电源的另一个非共地电源),Link-Max有一系列不同功率DIN导轨安装的220V交流输入24V输出、或24V隔离输入输出的电源,供用户选配,请与我们的销售人员联系。TEL:0755-33300602  189293986840 e' R+ d) K# V4 m: b% B" q2 n* [0 l# y
       
9 Q0 S9 w4 e1 _  _7 u; |2:Link-Max 有源型4-20mA电流环隔离分配器需外接24V电源工作,Link-Max有一系列不同功率的DIN导轨安装的220V交流输入24V直流输出的电源产品,如果用户现场没有24V电源,请与我们的销售人员联系选配。TEL:0755-33300602  18929398684
' v/ K- F( J$ R( F; j$ f% O5 n% p* A# U6 d8 P) d6 s  x
3:用户还应根据采集精度、采集通道数、隔离要求、采样速度综合考虑选购,Link-Max产品从入门级的LM-11到高精度高采集率带上下限报警功能的一系列,为用户提供了全系列一站式的4-20mA电流环信号采集方案,完全满足行业的各种需求。7 Q6 i" P5 }6 |4 \7 d! D' g7 i
, O+ z6 t/ |7 e5 G
4:Link-Max接受客户定制协议、修改协议的定单,费用按工作量和总销售额收取或全免。; l( g% U# K% x6 Y4 E/ t
% T% B9 Y4 _# V1 O* J
精度:LM-P1C1C和LM-11为0.1级,LM-11P为0.3。
) T1 u$ f$ P/ a3 t) Z. R选择原则:
# n$ Z. X$ G& B$ j前面有电,选择LM-11,$ h1 `! F' p3 r9 K8 K0 E+ w, g! R" @7 G
前面无电,选择LM-11P或LM-P1C1C
5 G$ L$ W* u) D后面有独立电源的,首选LM-P1C1C。7 B# p) J5 _3 j7 s5 l6 }6 ?+ g
后面的电源是集成在设备的输入环里的,选择LM-11P
% g  N! I/ E/ [
" G- h" x! U, [8 P" W5 |8 V: U. Y判断设备环路有电无电的方法:6 ~( n! o# h, s5 G
用万用表的电流档位测量前面设备的环路接口,
0 M9 r, H& c' e, T. M能量到电流的,表示前面有电。, a$ ?$ E& q8 k& c
同理,测量后面设备的环路接口,能量到电流,表示电源集成在设备里。1 R  `" x/ _# x4 q, {, s% t
独立电源,可以通过现场环路走线观察到。