求助开利离心机
[打印本页]
作者:
西安人
时间:
2010-8-3 23:12
标题:
求助开利离心机
请教开利离心机启动时显示扩压器故障,无法启动怎样维修,谢谢
作者:
cpihualai
时间:
2010-8-4 09:53
兄弟你可以咨询开利大机维修
1 c# D3 U" k. W# o
刘工:13602662820 希望他能帮到你
作者:
fenqing
时间:
2010-8-4 09:55
如果是可变扩压器,可能是那个马达出问题了,
8 x+ q2 h* e, R& J
如果不是可变扩压器的,那就是控制系统出问题了
作者:
西安人
时间:
2010-8-4 18:26
谢谢,我明天给刘工打电话看看刘工愿不愿意帮我
作者:
西安人
时间:
2010-8-4 18:28
谢谢楼上的两位