请教各位同仁:
5 M7 w& h* X2 V6 g$ B% `' z一个-18度的冷冻库,本来的配置是国产开启式70的压缩机与DD25的蒸发器;因为压缩机坏了,换成谷轮的4匹半封闭压缩机,原先的水冷凝器和蒸发器都不变。。。。加入7公斤R22后,制冷效果变差----此时高压18公斤力/平方厘米,低压2公斤力/平方厘米,换了膨胀阀,冲洗了管道,也可以确定系统中没有进空气,可是温度降到-10度就降不下了。为什么???另外,哪位知道国产开启式70的压缩机的制冷量是多少吗???
-18度的低压2kg的话肯定不对了 高压压力也偏高
; m5 K6 T& h0 M制冷剂的的多少取决于管路的长短的 估计是制冷剂加多了
-18度的冷冻库,采用DD型风机,低压2kg,蒸发压力太高了,正常在1bar左右。
高温也确实太高了,水冷的话高温应该在14.5bar。
0 H/ E9 V+ J2 n ~2 P- X
你更换系统时应该是只有压缩机和制冷剂量发生了变化。如果是压缩机排气量变大了,R22的话应该是高压变高,低压变低,但现在是高低压都变高了,应该是冷媒太多了。
冷库设计群QQ36211202