中国制冷网行业论坛-

标题: 求助,淬火介质(0#柴油)怎样冷却 [打印本页]

作者: 瞬间的欺骗    时间: 2010-8-19 21:01
标题: 求助,淬火介质(0#柴油)怎样冷却
我厂现用0#柴油800吨作为淬火介质,循环与一个直径30米的开口罐,在正常生产情况下循环温度在80-90度左右.现在我们想将柴油冷却到20度左右,特求冷却方法.
4 I9 x* P; o' w; ^# z  ^2 _1 t我们现在用板式换热气冷却效果可以,但是太容易堵,以至影响生产.我们也咨询过用蛇形管放入罐中用制冷机冷却,但据说时间长了蛇形管容易结油泥.风冷却器我们也考*,可始终达不到我们理想的温度.
0 [" O3 W+ |; }4 a! B8 n  J     如果您有好的建议或方法请赐教.先谢谢大家了
作者: 瞬间的欺骗    时间: 2010-8-19 21:02
我的联系方式13793333533孙峰
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2010-8-20 15:29
柴油产生的油泥如何解决?否则什么换热器都不行,都要定期清理。板换的缺陷就是太容易堵,所以不适合你们。带翅片的肯定也不合适,壳管式更麻烦。所以最好还是蛇管式,这是最容易清理的换热器了,设计安装的时候考虑清理简便点即可。




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5