标题: 多台冷水机组的冷量控制(小女在这里感谢大家指点) [打印本页]

作者: 赵巧云    时间: 2010-12-4 13:07
标题: 多台冷水机组的冷量控制(小女在这里感谢大家指点)
根据冷冻水的供回水温度和水流量来计算实际负荷,然后对冷水机组进行启停台数的控制。如果我采用3台冷水机组并联,每台冷水机组的制冷量为1000KW。我想问的是机组启停的冷量差应该设定多少?有没有严格的规定?/ V/ B% E! }6 l- v% l5 R
如果,我设定50KW的冷量差,那就是有负荷时启动第1台,2000KW启动第2台,3000KW启动第3台,1950KW时停第1台,950KW时停第2台,无负荷时停第3台。' V) q! V" A/ o
这样做有没有问题?特别是有负荷时启动第一台,无负荷时停第三台,是否合理?
作者: naoxin    时间: 2010-12-4 16:55
本帖最后由 naoxin 于 2010-12-4 17:00 编辑 / _8 U* Z: v! m1 _

9 s+ ?" @, J1 K6 ^! v第二段应该是超过1000kw启动第二台,超过2000kw启动第三台吧。
! Y' U  q; H, I% u; j' ?1 f+ H关于启停机器,一般的要求是首先每次应该先停最先启动的(2台以上共同工作时),其次是第一次启动的机器应该在一定时间更换一次,比如一个制冷季结束,下一个制冷季开始的时候就要把2号机作为第一次启动的机器,因为根据负荷的规律,第一个启动的一定是工作时间最长的。确保多台机器工作时间近似。
4 q: ~  M+ i% j! V       关于负荷差停机,没有什么严格的规定,具体操作时候的基本原则是减少开停机次数,并尽可能保持在机组最高效率的负荷,既50%~70%左右。不知道你水泵是怎么配置的。如果不考虑水泵耗电(就是机组开停不影响水泵耗电),3台机组选择余地不大,1950三台每台都是60%多点,可以继续低点比如1800kw,再停一台,这时剩余两个都在90%负荷,也比接近100%负荷效率要高。两台变一台的时候950是可以的,因为此时两台工作已经出了高效区了。具体控制还需要防止重复启动(负荷有波动)的情况。
* y9 s* e( C& G7 {$ p# {6 }      另外现在有些控制较好机组都有负荷较低时提高出水温度,来提高效率的功能,如果你的机组有那么也可以利用上。具体要看系统是如何配置的了。
9 G, H4 p$ b8 V& v: T! E    希望对楼主有帮助
作者: 赵巧云    时间: 2010-12-9 10:17
第二段应该是超过1000kw启动第二台,超过2000kw启动第三台吧。
! i0 _& ]* u6 Z! N关于启停机器,一般的要求是首先每次应该先 ...
+ C0 {. [% M" S' w3 Inaoxin 发表于 2010-12-4 16:55
& o- M9 j! o6 \- `' ?, r# Y

. H! P" T0 V' t非常感谢。
7 }3 D7 N2 n: _另外,我还有一个问题,如果螺杆机组是有级调节,而末端正在使用的负荷又小于螺杆机组的最低能量,因为我的第一台机组是有负荷时启动,启动后又很快达到机组设定的出水温度,这样的话机组会不会频繁启停?
作者: naoxin    时间: 2010-12-10 11:52
会的,如果负荷很小,而最小的机器又比较大,肯定会频繁,所以这样的系统运行时要注意,一个小时内机器启停超过2次就应该对系统进行改造,最简单的办法:把冷水温度停机出水温度设定低点比如5度。。。开机回水温度设定高点,比如15度,加上系统水量比较大,进回水温差小,应该会增加开停机的时间。测试以下,当然不但要考虑开机频率也要考虑舒适性。一般设计部门设计的时候都要进行负荷诸时分析的。
作者: naoxin    时间: 2010-12-20 17:38
最后怎样了?
作者: 梁工    时间: 2010-12-24 18:08
应该是空调智能DDC系统控制吧!: Q( _1 V6 F5 i- t5 S: I* q
其实关键是级差控制,具体还是要根据冷水主机的负荷级别控制!# _2 @0 ^, A) T! D
首先把三台冷水机组看成一整体,假如一台1000KW的冷水主机有三级能量调节,亦即33%、66%和100%,那么,三台主机共有九级,平均级差为11%!& \# \( [& p( z
那么平均每递增级别为:3000KW×11%=330KW