一、比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机更换冷冻油的条件
9 v5 N2 [& s  _) [4 r' }' U" C! Q
: B3 h7 f  C5 \. {8 N: \; j  1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油
  m; D3 @4 D# M! W; |) U9 U
6 S9 S5 W: s4 u  2、如电机烧毁需更换压缩机,更换后连续运行100小时需要换油6 e2 N4 R8 j/ _. p

3 l5 O5 q- m3 H! R+ g+ J: c  3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷冻油
) A$ s; }0 Q5 S" q1 o" ]9 R
& a" _9 u& s0 G2 G" _  4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。5 v2 G% @! f. @! B# O

+ y; }2 x/ m( |2 Q7 ?  二、比泽尔半封闭压缩机冷冻油的型号
# D' F3 z5 v& |3 P' ~( l
( A. o+ ]. Q: }3 }& ^) [; Y6 ?  1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2: q  C  n3 @: y2 V. D% u7 O# J( }

1 L- p6 D0 x. w7 W+ |  制冷剂(R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油+ {& N# p, k2 I
: Z: p% e% p- j  V
  制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32 tc>55℃ 使用BITZER BSE55 (tc:冷凝温度)
7 q' f- Z9 b$ k2 K
  d! V1 Y: e$ C7 r- W  2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1404
- o+ o. `6 \9 f$ |# H: n3 ?+ S4 F: V  j4 s
  制冷剂(R22)使用B320H 制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
# x* }. y: h; J3 D+ R: J# C+ P+ ]  h+ g( J2 O1 y, i
  三、冷冻油加油量" M& U; w, s6 z5 V- G

2 L) r4 Z$ |7 L! V  活塞式6F-50.2 注入4.75dm3 螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 GSH8571-140注入18 dm3
6 i0 t5 |! k: \& [' N# {
" `. ~& I6 J' f3 {* ]- t. B) @! ?  四、制冷压缩机更换冷冻油操作规范
6 B) n" C9 ]$ g6 b4 U6 Z) m0 g7 v/ P# y; c1 c3 B* ~/ _% i
  1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通
% d" H" @/ Z! q: D9 n% H6 {. P: ^: }
* a+ o" Y% q2 X5 P" V3 L9 X  Z  2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗
% |9 {" v+ m& F! [$ j; X( D5 h) A% x! ], |
  3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。* J* ]+ P% |6 n* g) J4 @9 s

' L1 U) O9 B2 T- k6 v- V  4、冷冻油注入方法
3 M8 F2 s$ n; F3 Z/ J7 q, ]  t' u& u9 J# w8 c" P: `
  1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内- H2 m1 X" ]; E3 R$ h" s  V
- M& q1 c3 G' y. K7 I2 O, i
  2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。8 \6 r4 o5 B, E
4 ?) E, v6 O7 k0 v3 X
  5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可
* T- Y4 u5 |6 G: \3 m! ?! w9 h1 O3 r1 u1 B- K
  6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空
) A4 B9 q+ k. p6 g$ _% B  k: z8 E: e! o4 e# e
  7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象
# j% I  b$ ?' P8 J# ]7 A* r' ^, K- E3 h. \( _7 w
  8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组
7 J* D) t# X$ P6 z7 Q
1 H% ], T; W2 s; H' O( c  y8 q3 s  9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
# M7 d9 w6 Y% j! n6 A$ V4 w, v* w  l& p
  五、加油注意事项
  e; \- \/ r0 s1 _8 y; u
* z; R$ o- t3 F4 f, I  1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;; k6 j, `1 l( a" A8 H( c& C

7 l7 S8 K6 H5 @; Q% w4 U0 R  2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。3 s" O% I0 L/ j) v
9 Y8 P5 x5 Z% J/ p" i# D, b# L
  3、更换比泽尔压缩机冷冻油不要在雨天操作。
作者: hxtgl275    时间: 2012-10-15 03:28
看的激动。。。 谢谢楼主了
- U5 t$ Q2 \9 z; N
& n* y( D2 P& }0 s/ I- q9 O0 r  g4 z% N% I* }$ J, N, G

  o2 U2 Z$ y3 L& |) z* o. c+ q; u# J3 g7 z8 J. L  e9 K, X( m
$ W: R$ f  v# e2 r
8 `  [! j3 {3 K

( @2 g( E" `0 {$ R3 t$ b! \; A
0 ]! T. x  F, A! s0 Y
+ m: m" y  l" E: ?# J% W4 v
  z; C4 {0 r) |1 o9 {' `6 e* ^" Z6 Q8 m9 n1 g: u  R" U
( y9 W: p4 y6 G4 [. \
伍捌同城企业信息网,58tongcheng.org
作者: 父起高    时间: 2012-10-18 07:08
顶下再看哈
7 k  x; K, m+ P; ]' l
! B# m4 A+ I0 U4 ?; d4 H; A
; F! Z1 Z, D2 Q2 r( K- s% ]
7 \2 h5 I; b( e: A2 g* ~: }9 t: J# A4 F6 m4 x5 h* U

8 ^" v# f5 p% z* e. h) p7 Q8 l+ N9 j  q

, O0 k9 E( G2 k$ m' Q" m" J# i0 I# t! a
# F" q2 G3 ~- P' I7 q" l
; O, p8 D# A( Y6 {! E" N8 A1 {3 w* q- N: J
7 W& a" l( U2 k/ W  z1 s  U) ]; c
战皇
5 m( o0 i" A- i+ d7 E无尽剑装




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5