中国制冷网行业论坛-

标题: 比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机冷冻油更换操作规范 [打印本页]

作者: zhangyuchen    时间: 2011-1-27 14:50
标题: 比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机冷冻油更换操作规范
一、比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机更换冷冻油的条件$ s& Y0 e  u8 A2 l: d
( a( F$ b" k3 e& J7 r; F
  1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油
2 P; c) i' c9 ~5 z5 t8 f0 z* l) @$ {4 r+ p6 H& m* t* e
  2、如电机烧毁需更换压缩机,更换后连续运行100小时需要换油
0 {' B& }4 r) Q3 ]+ Y% L9 G' D" u) x9 T: B) y$ Y0 f
  3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷冻油
  e) e, J. ]+ s7 y
' E* Q3 ^) c4 {8 @4 l  4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。  o& o$ R9 r* m; n9 k! z, T% ~* @
& j4 f8 o5 g0 x9 m- d9 _- R6 U
  二、比泽尔半封闭压缩机冷冻油的型号
0 y- `* v4 B9 I7 \! Q% O4 T& \9 k# Y# y4 L' L) L, i3 n
  1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2' M2 d" X/ o" d2 I  f( s2 A
8 z2 p3 j2 _. J2 |$ i
  制冷剂(R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油+ [3 z0 n6 ^4 M7 b0 O. _$ C
6 r* t3 J- x! P! _3 a+ w
  制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32 tc>55℃ 使用BITZER BSE55 (tc:冷凝温度)
1 z6 G. v2 x4 Y9 W4 p
( z0 s* l8 d; X  2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1404' I# {# c/ P% V7 L. ]/ x7 J

; c+ E, n- }  j( k1 m  制冷剂(R22)使用B320H 制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
- w9 H0 s& J9 S5 s$ A) X- u( v: R0 h4 J8 P# u4 N) [/ e2 I" U  ^
  三、冷冻油加油量5 s4 n1 h% \" ?2 E! x$ o: Y
0 T$ R* b+ k# d, L4 H; c+ T
  活塞式6F-50.2 注入4.75dm3 螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 GSH8571-140注入18 dm3$ A: g: @$ U9 X# J* o; ]% V

. o# O$ P, U# X( P. d  }# n  四、制冷压缩机更换冷冻油操作规范) E$ {& U9 N3 ]: p' d2 N+ Y) ~

1 U; b/ m& b# k5 Q8 h' W  1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通
1 F8 e" i, h) A2 }7 j: [& L
- _- V% d9 \" u6 O: n9 `  L  2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗6 M( m- x" u9 i1 m/ t1 B! G- t

# r( {: e7 ?1 _  3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。3 d8 z. `) \2 Z: U0 o) a

! I0 w9 x( B8 e+ U0 ^, ~  4、冷冻油注入方法
0 q  F2 M) z$ a! C5 N6 X
4 ~; y: o( ^" s. X  1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内
7 J! {4 `0 E/ h5 N  C& |
% h$ K  E( Z5 F' A% K0 [  2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。  d, v. b" s( z

: u! ^! T+ X/ W3 B1 _% w0 n4 c5 Z  5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可
4 w5 I% z6 z$ Z
8 }/ X2 I  }- p  H3 v1 [4 W  6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空+ c- \/ D' N+ ?" x

# d, K/ J* ~' X  J5 S/ d$ d2 O# l! `# u  7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象
1 y+ g$ I# R! B
6 p# n* u* t, a, I. v2 E# m  f  8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组
6 I8 X* D" o& c  [8 x/ f1 C+ S0 _+ ]& L/ e! E3 I
  9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
5 `8 r% y1 V0 a; n9 q- |6 ~0 [* b. g2 W, y2 U) q9 I( [1 R$ f" ?6 `) ?
  五、加油注意事项
3 c* E" f9 o$ \4 f5 o' ?, t: O7 w1 u6 m' q+ R* [& c' h7 c9 l  D
  1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;7 ?$ e/ B: l/ g8 Q
6 Q3 M6 d: j' [" I  m4 m
  2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。- f9 i, F# y0 I

  M* h( P* {) f/ c6 M  ?; K  3、更换比泽尔压缩机冷冻油不要在雨天操作。
作者: hxtgl275    时间: 2012-10-15 03:28
看的激动。。。 谢谢楼主了* P- ]" W2 j3 l$ ^' @

& Y# ]9 M; q4 Q- K* B0 f# d6 P0 l$ k- j! I* g# }: a
6 c+ p" q1 p6 E% ^1 M, k
6 u$ T4 r7 ]- A1 G4 }

/ ]- E& e7 |: Z  }) c- e& I
4 |, J0 d5 Y1 U, A( s: e, d9 a; E2 H" t+ y- T

' I0 b- l; K7 ?
5 @$ N' b0 U7 A) I, Y, L/ l( b9 f7 N! [

, L% k, O6 i# f7 z. `
0 c3 ^& ^1 D7 R伍捌同城企业信息网,58tongcheng.org
作者: 父起高    时间: 2012-10-18 07:08
顶下再看哈
" U9 p% M. y) `
/ S, C$ }$ D/ F. m. F. e& Q' u. d1 l. ?: u! R
! T  n5 K" U  q

9 I+ ^  E( g: T; w) v- m0 N+ t; d, R4 k: @8 R8 q7 g0 K. {

8 j+ K) a: @( @, D' E' S$ t, u9 _# i6 v0 y

9 e) @$ w9 J" k7 `' C5 x' v7 Z; q9 ^3 W" }8 m
5 g# Z( M) {% Z0 {

8 J2 f2 T4 H4 l# b, y. \战皇* G1 W& I4 i! x' f6 R! ?) T
无尽剑装




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5