前几天俢了一台水螺杆水机组工质r22;故障现象:冷冻水出水温度12度、冷却水温出水温度32度、吸气压力0.32mpa、排气压力1.8mpa、排气温度55度、压缩机电机功率75kw、压缩机电流175a、液视镜满液
3 D1 E; K5 l. |. ]* ]' m, A
+ ^9 [5 g: N% g7 C
故障分析:1;系统内有非凝气体、2;热力膨胀阀开度小。
8 `( c1 b. D1 ~/ Q, e( R
7 e- p1 D5 V. J, \1 Y0 Y
动手修理;在冷凝器的上部排气后开机,故障依旧。更换热力膨胀阀后开机,故障依然。
* K8 m4 P% t- Y
. d6 {& d/ C# e3 B% ~
再次分析:会不会冷凝器内冷冻油过多,使流过热力膨胀阀的冷冻油和r22混合液体的r22含量减少、而冷冻油含量多、使吸气压力降低、冷凝器油量的增多降低排热量、使排气压力升高、压缩机的压差增加、故压缩机电流增加。
, }' `( x4 m. f. J* f1 T F
W2 ^% \! r% Z
再次动手理;利用小压缩机从冷凝器的上部接口将r22抽出、油气分离从冷凝器供液阀排冷冻油、油量达40kg。加入r22后开机、故障排除。机器运行参数:吸气压力0.45mpa、排气压力1.4mpa、排气温度75度、压缩机电流145a
作者:
qvqum
时间:
2012-1-10 18:25
没有问题,坚决支持
7 {9 O4 ?) y' A7 W# f$ D& w: R
2 ?+ U0 |2 M* e. C% D; E/ P' ?0 W
! f- h( W* J- L8 t5 y% Y
' b" n: I0 x# W7 b2 r
R4 X. v5 e: c+ W
. ^ `1 d3 i9 b( F: U4 O
6 A& l) J& ^) f0 g w, ?" V
7 H: H u0 w; ]. `. T
作者:
1990dm89
时间:
2012-1-10 23:04
这个贴不错!
作者:
cclci
时间:
2012-5-4 07:39
挺好啊挺好
% ^2 T1 t2 T5 X2 c9 P2 @; `/ Y
2 Q4 O# D. f$ ~2 P
+ @# J5 t7 @) e% g; N
; B2 U3 m# `1 s# j9 w) a+ O
. C; p/ t2 P4 k" e H- v5 b
: C5 x( @+ h. n/ b
2 J! b& h$ \ L: X) J! X
' L: u( O6 U0 t
. E4 N. C c. P' P z- M! g4 ?' J
: b; v* x0 Q6 B4 e5 C" \8 H: Q
: S# R6 n a4 X, z( v8 d
4 L' R, P( `$ S- y6 k! A/ a; L5 s7 C( P( \
0 H- j* H- }: M
ts:tieba.baidu.com/p/1380115658
作者:
slwxhp
时间:
2012-9-18 17:01
xiexie!!
2 ]& z7 i! W8 Q7 n' z
% w% Q) z3 v3 P5 Y' L/ G
( E9 \- r" n8 m4 n
* U+ j3 C1 n# c3 a" a
8 a( K0 [: S6 f2 J0 e- Z
- h% s( R3 M1 Q# Z) m1 F+ a' N' N
; P; O+ H+ x7 n, S% \3 @ }+ D
3 v# t9 |3 b0 D- e/ N, k
9 C, J% r; d+ i9 U( ?
% E* y. D7 B- B$ v& Z
% a; U) M5 w( |6 m$ t# o
6 D: x M4 ^/ z
4 o4 c1 }+ C5 ?' |* x+ t
3D效果图 xgt.kukugo.net
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5