中国制冷网行业论坛-

标题: 系统故障多是冷冻油问题 [打印本页]

作者: zhangyuchen    时间: 2011-2-10 13:40
标题: 系统故障多是冷冻油问题
前几天俢了一台水螺杆水机组工质r22;故障现象:冷冻水出水温度12度、冷却水温出水温度32度、吸气压力0.32mpa、排气压力1.8mpa、排气温度55度、压缩机电机功率75kw、压缩机电流175a、液视镜满液  j4 h2 F& W4 m( `

* R& `5 s1 F8 D4 s* e# g+ r# Q故障分析:1;系统内有非凝气体、2;热力膨胀阀开度小。
3 w9 n4 Z: `( J4 U9 L* L+ [+ Y- k: C$ K. o/ U; R5 A
动手修理;在冷凝器的上部排气后开机,故障依旧。更换热力膨胀阀后开机,故障依然。# b7 }3 E7 C* U! }1 N! D% U

4 ]+ W; C# w! ~+ _1 M, H1 O再次分析:会不会冷凝器内冷冻油过多,使流过热力膨胀阀的冷冻油和r22混合液体的r22含量减少、而冷冻油含量多、使吸气压力降低、冷凝器油量的增多降低排热量、使排气压力升高、压缩机的压差增加、故压缩机电流增加。; y5 t+ F" L- w6 X4 L1 H- \
1 x$ \, I0 D8 o9 o) H
再次动手理;利用小压缩机从冷凝器的上部接口将r22抽出、油气分离从冷凝器供液阀排冷冻油、油量达40kg。加入r22后开机、故障排除。机器运行参数:吸气压力0.45mpa、排气压力1.4mpa、排气温度75度、压缩机电流145a