标题: 求教 热泵问题
有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制机大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA
6 ?) U) O$ c2 v! _对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多  然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声  回气管不凉  请教前辈和高手!!
. T$ h3 e# O5 I# v5 `排空冷媒后抽真空3个多小时  再充注新的R417A 还是一样情况 区别是这次膨胀阀后的温度没之前低了' T8 U: A1 X; O: }( p
忘了说明一点 老板买的润滑油是60多块一罐近4升的3GS 不知跟这个有没关系 已请教过几个前辈都没解决 盼有大师指点 感激不尽!- B2 y2 Z1 ]6 k$ R