   空调系统的测试和调整,统称为调试,这是保证空调工程质量,实现空调功能不可缺少的重要环节,通过测试、调整和试运行来检验设计、施工、安装和设备性能等各个方面是否符合生产工艺和使用要求,如发现某功能不能满足或出现故障时,以便采取措施予以解决。
, E! A! G/ y$ [: ^+ ]; |! E: J: B1 {4 H1 W3 C
  调试的项目和程序:
1 m: }, _6 Q% t7 j& r$ T  T% p3 V0 B' |" P) J
  1.空调系统电气设备与线路的检查测试,特别是自动化控制的工艺型空调系统,必须由专业的电气化调试人员操作。
8 a* }5 s8 i, r9 B  5 n& S5 c  o( ^) Z& o' y" D8 W
  2.空调风机的单机空载运转; P$ C% @# B4 X/ ^! o
    $ E7 _% G" j' Z6 J( ]& c8 l5 z
  2.1 检查各项安全措施,盘动风机叶轮,不应有卡壳和磨擦现象,蜗壳内无杂物,风机减振器调整是否平衡,皮带的松紧度是否适宜,运行时风机叶轮旋转方向是否正确,风机是否抖动和异常响声。
4 c. @3 ]  j/ d( V! M    & T5 }6 }* \4 m- }% C$ v
  2.2 表冷器、喷淋室、高压微雾、水气混合加湿器应通过水试压,供水系统是否泄漏,压力是否正常,过滤器是否堵塞,运行时表冷器进出水温差是否符合设计要求,喷淋、微雾加湿,雾化是否良好,冷凝水排放是否畅通,挡水板是否带水。
  R3 {/ v- r+ H  C2 [  w    
# _6 p, j% V7 A' D! x0 \  2.3 空气过滤器装置,包括板式初效、中效、自洁式、高效滤筒等施工装配密封运行,初阻力是否符合技术参数。
9 e3 E7 R) Q) N+ q' x5 q6 B: \' E9 p    , L* X7 k7 t2 _' @7 A6 m8 g: a
  2.4 干蒸汽加湿器系统,检查系统提供的蒸汽是否汽水分离彻底,管道压力是否符合设计要求,电磁调节阀门是否开关灵活,信号提供是否灵敏。
! M' w: a! `5 J5 B    
( G( R: [" O0 }  2.5 检查电加热器的安全接地是否可靠,线路分配控制端头连接是否牢固,必要时用兆欧表检查电气系统。
/ @; b7 b& ~; K' w    " Q, t3 c- f2 `9 O) Z+ n8 v! `# d
  2.6 弄清风、水、汽、电系统中的阀门和自动控制及相互间的关系。
* b' @  J" r) Z    
" o2 W: j, R& o- S3 ]  2.7 风机试运行前,确保空调机组内无人,并关闭好机组的各功能段检修门。1 X# f' r) g7 X, x  s# D

4 s6 b0 k3 X5 P4 [6 V8 H4 U3 P       相关产品查询: 请登录空调 包含了大量空调的使用养护等知识。gdafe4s8! ~7 Y! H4 H4 \. S. d

作者: mwhjy    时间: 2011-12-23 11:20
希望大家发表自己的看法!我先赞成一下
1 S, g& d# q6 G. k, z# T
+ \. b- c9 y+ g7 W* @. O) m. C' r0 @

7 n9 T! b6 P4 A7 z( a
6 C! C& S% F, B/ R( c0 c
' _# O/ [( ~7 d" ]5 s/ w; y  O6 `2 {) D. U% Q/ G2 ~

7 s0 E) r$ `" i; U8 c4 T
% |& T' s1 |2 W% ^
' L! h; _  U$ u3 R: ^) I7 S- |0 s8 J6 E) ?& }





欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5