(1)垫铁与基础、机座不平、不实。制冷压缩机因此垫铁与基础、 机座在安装中必须要做到“三平”、“三实”(三平是:垫铁与 基础平,垫铁与垫铁平,垫铁与机座平;三实是垫铁与基础 实,垫铁与垫铁实,垫铁与机座实),主机水平找好后,要 当即用电焊将垫铁焊死,连成整体。 (2)垫铁垫得过高、过多。制冷压缩机一般垫铁不超过三块,如果 垫铁过多、过高,就会产生振动。 (3)基础与机座的二次灌浆不实。为了使基础与机座的 二次灌浆质量可靠,最好采用一种无垫铁的安装方法,用顶 丝找平,然后用膨胀水泥进行二次灌浆和抹面。 (4)制冷压缩机本身过高的振动影响。