中国制冷网行业论坛-
标题:
新安装的制冷压缩机为什么发生基座振动
[打印本页]
作者:
jnbxzl030087
时间:
2011-9-8 10:30
标题:
新安装的制冷压缩机为什么发生基座振动
(1)垫铁与基础、机座不平、不实。
制冷压缩机
因此垫铁与基础、 机座在安装中必须要做到“三平”、“三实”(三平是:垫铁与 基础平,垫铁与垫铁平,垫铁与机座平;三实是垫铁与基础 实,垫铁与垫铁实,垫铁与机座实),主机水平找好后,要 当即用电焊将垫铁焊死,连成整体。 (2)垫铁垫得过高、过多。
制冷压缩机
一般垫铁不超过三块,如果 垫铁过多、过高,就会产生振动。 (3)基础与机座的二次灌浆不实。为了使基础与机座的 二次灌浆质量可靠,最好采用一种无垫铁的安装方法,用顶 丝找平,然后用膨胀水泥进行二次灌浆和抹面。 (4)
制冷压缩机
本身过高的振动影响。
作者:
代号z
时间:
2011-10-29 11:46
...................
- [* w! u% s" {+ Z* ^% i& U9 V, S4 e
, b1 S9 A: G H0 u& d- k7 |) e% i
- B8 H# K7 ~8 Z+ B
& r$ ]& U# N: V7 [! e- ^7 N2 d9 R
) A+ A; |' k6 z. R1 q2 F' ~
; m% ~1 ?# \" Q& w
: A# | Y5 C+ b! q, y
$ ~5 o s& r, v8 v: l. g& | k
作者:
KissMe9
时间:
2011-11-3 06:30
谢谢分享了!
; I6 ?8 |2 `) O3 f" O ` M
0 v3 c: W9 H5 d4 z1 A- j
O9 E1 J/ J6 H3 F; J2 v" _, S
' V5 t* ~2 f* l( }1 u2 p. F1 p& A
# V0 T& O5 ?" |6 i
7 g5 q5 U" o# X9 t3 D! k: R/ V
% c$ x1 N9 T3 @6 S" J
& _7 h1 o2 ~0 M- a
* W. K8 \+ |+ M8 W' `$ p. F5 g
9 w$ K* E2 M$ d/ G1 R; r4 j; H
1 o4 e: ~' w$ X% D9 J1 n9 I( {
作者:
海里的鱼
时间:
2011-12-31 08:11
交流交流好啊!楼主真厉害
* ]( Q+ O8 [3 b" N! B
+ X" D* J. M6 F) a9 p
+ {' F% k& d0 U$ P; k, D
v) h2 M" i" b+ W, h& a3 Z& ~
5 p; e! Y1 v" [; e& z, \
) E# [$ \* y; X2 ]% [! K
6 T# ~6 Z7 Q+ | w" A8 G3 s
7 L3 M3 Z* W! s! W: ~) G& U6 b, b1 n
/ [5 \$ `+ r* k
) X4 ~# C& ?4 K0 D8 c! e8 l, w# Q
& u& U2 J S: ^" `" `
作者:
qaffg
时间:
2012-1-9 05:34
看的激动。。。 谢谢楼主了
( G7 U* e* r2 w: ^; z" y
6 p C1 x: h. \
- o% Y+ Y Z! i, p _2 m5 g
% j& b# ? D& L4 ?" g" R2 e( ~0 k
% Y% V- M; ~0 U& b4 _
0 k, k c9 w: W2 X9 F
2 |3 Q+ K& x1 B/ |! |$ z4 M
# n* n- a7 T+ f3 t4 L O
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5