中国制冷网行业论坛-

标题: [转贴] 冷水机制冷量单位换算详细解析 [打印本页]

作者: lvrheng    时间: 2011-12-1 17:22
标题: [转贴] 冷水机制冷量单位换算详细解析
1 c8 d! C! h/ W: a
冷水机制冷量单位换算详细解析    5 a2 m& s; K! G  I$ G0 T7 S1 P7 q
& p& x4 t# N5 O2 W# b
冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机,因为各行业的广泛使用,所以根据行业不同,其别名也不计其数,我公司主要生产风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机和灌装线工业冷水机。" Q9 A, i; D- A7 d
    购冷水机有很多客户都不知道冷水机的制冷量与温度、压缩机功率之间单位是如何换算的,下面请听上海田枫为您介绍一点基础知识
( w( ?9 J4 a0 n4 i# N    首先我们要知道冷水机HP、匹、TR等单位概念
( H4 Z9 z) ?& l2 k     1、HP是指压缩机的名义马力,1HP=746W(不是735)* ~  V6 _4 ^% y: q, |
     2、在水冷冷水机的工况下, 名义马力 10HP 压缩机冷量约 35KW
1 R; G& G; V7 N  z     3、在风冷冷水机的工况下, 名义马力 10HP 压缩机冷量约 30KW9 z6 b( P3 o  S4 m
     4、压缩机的功率及冷量会根据不同的工况而变化的. 具体请参考:www.tfsye.com8 W  s% j8 n$ W+ p; L* V/ d6 i
     5、TR是制冷量单位,叫冷吨,但冷吨分三种:美国冷吨、日本冷吨和英国冷吨.我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了。1US.RT=3516.7W- ~: R$ L$ N5 R3 n. N9 e8 N% o
     6、1匹=735瓦,1KJ(千焦)=0.2778瓦,1日本冷吨=3.861千瓦,1美国冷吨=3.517千瓦,1英国冷吨=3.923千瓦,大卡就是Kcal/h,kcal本来是能量的单位,但除以时间就是功率的单位了。' [  T* j" C1 f1 o* u% z8 Z" x! {
1Kcal/h(1千卡/时)=1.163W
  G  h3 D" }9 x9 M! B制冷量Q=m.λ.△θ/t$ R. j- Z! i! X0 e( \9 j+ o, g3 F
       =150*10^3*1*(30-25)/3600*5
# F7 X, R% [3 T6 m! y       =41.667cal/s(卡/秒)4 d, O; w- I$ x8 \# c* K/ q) {% _
       =41.667*4.1868' `* \' k5 {3 o& y! ?& c
       =174.45W(焦/秒)- I. U" k  s; j9 M* Q" ]2 t8 s2 o" I
       =174.45*3.412
5 A; W* |" W  E7 b! Q, {- t       =548.0BTU/h
/ `. b: q& ~( }+ C3 L5 r       =174.45W/2324W: J; o5 l. i( w
       =0.075(匹)4 ~' `1 [& q' V  E+ L1 ~  \
       ≈1/12(匹): M2 q( I( r! O& I% J8 F! Y4 M1 p
问题补充:1 F; O! q$ R) s
  制冷量Q=压缩机输入功率P乘以能效比γ,即=Pγ,这里的输入功率P指有效功率还是视在功率?如果是有效功率则应该考虑压缩机的功率因素.一般压缩机的功率因素在0.65到0.85之间.按有效功率计算出来的能效比γ都大于4.大卡,我们一般见到的是W,比如KFR-25GW/Y 25表示2500的单位是W   各种制冷量单位的换算关系如下:9 ^* m2 C( N9 B( O/ U/ m
    1. 1 kcal/h (大卡/小时) = 1.163W,1 W = 0.8598 kcal/h;
( B1 {1 d) m! [3 d( T( X    2. 1 Btu/h (英热单位/小时) = 0.2931W,1 W = 3.412 Btu/h;
4 P9 f6 x$ N3 C7 b; ^+ m7 e$ g    3. 1 USRT (美国冷吨) = 3.517 kW,1 kW = 0.28434 USRT;! ?# U- _; N9 M4 z
    4. 1 kcal/h = 3.968 Btu/h,1 Btu/h = 0.252 kcal/h;+ S- H: j4 E2 h9 ?; @  \* h
    5. 1 USRT = 3024 kcal/h,10000 kcal/h = 3.3069 USRT;
5 a  R& s8 p6 h7 O0 D! K8 e. V/ s8 P' M    6. 1匹 = 2.5 kW(用于风冷机组),1匹 = 3 kW(用于水冷机组)% b, y. G! I; H
    说明:1. “匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1 Hp (英制匹) = 0.7457 kW,1 Ps (公制匹) = 0.735 kW;$ p& U: n/ q% Q7 e6 _: Q
          2. 中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。
; C9 z, ^+ J5 P3 W然后要了解下制冷机制冷量解析  0 J; I6 i1 }8 q7 v) l
    制冷机也叫冷温控机(水箱式/式壳管式)又分为水冷式、风冷式、螺杆式;主要构成由:压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀(节流阀)、干燥过滤器、水泵以及水塔;一般精确冷温控在5℃-25℃之间。8 B' f, M/ R  `; a: m! U
   制冷机用途主要针对塑胶业的模具冷切、电镀业电镀槽冷切、超声波清洗液冷切、化工各种冷切以及食品各种冷却。
$ v3 t3 y! v* D$ A- l, {一般使用在空调机组和工业冷却冷水机各配件之间单位换算4 s4 o! D2 T* R3 j/ Q# R- Q
   水冷式冷水机工作原理由水塔的冷却水进入冷凝器(冷凝器是放出热量的设备将蒸发器中吸收的热量连同压缩机所转换的热量一起传递给冷切介质带走)通过干燥过滤器过滤给膨胀阀(节流阀)到蒸发器(制冷是用低温冷凝气体通过蒸发器与负载中需要的产品进行热交换达到制冷的效果)由蒸发器中冷冻水送到负载中,经过负载又回到蒸发器,由蒸发器内部把经过负载的冷冻水进行转换到压缩机(压缩机是制冷系统中的心脏起着吸收、压缩、输送制冷剂的作用)由压缩机又回到水塔中进行循环工作(其它的工作原理都是依照循环的原理而工作)。+ {" E5 N+ t8 @. c$ \2 G4 C
<备注:- ?4 {$ Y  H' b; F5 O
Ⅰ冷量定义为从低温物体转移的热量1 V$ t! f# S% @+ K( p
Ⅱ制冷机内参与热力过程变化(能量转换和热量转移)介质被称为制冷剂R22制冷机单位时间从被冷切物体移去的热量被称为制冷量>4 M: b" ]* F, k
制冷机心脏压缩机种类分为:; F1 l/ ^( Q( m9 B: ^- `" r
S表示单机、D表示双机、T表示三机、F表示四机计算负载运用功率的大小(机组制冷量)蒸发器的冻水流量(升∕秒)=机组制冷量(KW)÷(进出蒸发器的冻水水温温差度数×4.187 注:主要计算出机组制冷量就可知道负载所需的制冷机的大小)1 ~1 o! U1 X: u9 A5 o, S
单位的换算如下:% G- j" `* Y: b! `# ?) [
Ⅰ: 1马力=735.5W=0.7355KW
6 l  V( a* b. nⅡ: 1HP冷水机可带4安士的注塑机
1 c1 Q/ R/ a/ C" L. j9 @Ⅲ:锁模力为80T的注塑机可配1HP
, q# T- ?; H5 |/ H, s7 x. }Ⅳ: 6KW模温机可带30安士的注塑机7 z+ I: o1 [& R# s; a$ @
Ⅴ:1T水塔可配2安士注塑机1 X- }* c% v) [; J2 O% ~8 O
Ⅵ:1安士相28.3克的注塑量注:以及1HP的机组加注制冷剂在0,5千克
" a' {9 S/ u/ S" k& ]冷水机应用行业:
2 j6 q* U3 ?# T; G( j3 a1 M    冷水机主要应用于塑胶工业:塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型,机械行业:激光技术、焊接、机械切削加工、非切削加工、铸造,电镀、电子行业:表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造,化工业及其它行业:化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼 、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业。* a  a- N: @# k9 I7 X- |1 r
作者:上海田枫
作者: 海总001    时间: 2012-1-12 08:06
楼主,太爱你了。
2 g$ Z! H5 D# N
# J, {) W* m" I/ y- P" b, n6 P  [: Z! _6 J+ I
& ^* e6 f2 }8 k! [

: g+ n* w0 g2 x* X9 R
, m/ u; `8 E; z1 G( b; Z4 W
, G' A0 B- c/ {- C9 \8 C& R+ G3 O. i8 E  O4 k
8 A* G8 g' U5 w: A

2 p8 ~6 M$ x: Y) u
1 l- _  e9 x* ]& U, o; ^  T* A8 k3 d1 Y# s5 E; k3 [% ~1 w- _6 h! B

/ @! G6 Z" [& }) [0 r4 Q* u最新电视剧推荐:我的娜塔莎




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5