标题: 分析节能技术进行供热制冷的优势 [打印本页]

作者: Craoline1224    时间: 2014-4-17 06:53
标题: 分析节能技术进行供热制冷的优势
  我国随着城市建设的快速发展、人民生活水平的不断提高,人们对居住环境要求越来越高,形成了冬季南方采暖夏季北方空调的局面。但能源储量日益减少,节能减排工作已日趋紧迫,而热泵技术的应用,可使企业在供热领域开拓新的空间,实现节能减排的目的。正因此,热泵的运用在当前迅猛发展。& L# V2 b- h/ W
  
' n1 A- U. V* a4 M$ J: P, l  笔者认为热泵、集中供热及燃气供热各有自己的优势和局限性,在工程实践中应当发挥它们的综合优势,达到投资省、运行费用低,安全可靠地为建筑物供热制冷的目的。下面笔者对一个工程实例加以剖析。
& P; u, U- B* t* P; E/ ]! ~
+ ?2 C7 }/ p7 u' t9 v  ! \) G. Z2 q$ U2 v9 P
  1工程背景某
; y" ~" H3 V" S/ k& Z; i+ l. q  
" |# y/ O& b, [4 o  小区位于唐山市高新技术开发区,地理位置优越,环境优雅,该项目共分A、B、C、D四个区,其中A、C区为普通高层公寓,采用集中供热,共设一个热力站,只提供冬季供暖。B、D区为豪华别墅和跃层高级公寓,为唐山市顶级豪华小区,要求进行冬季供热、夏季制冷、一年四季24小时提供生活热水。4 w/ }7 `3 H' _, |* O. s1 e8 r
  
* T  T6 D3 J5 A0 q# C1 G9 P0 Z  2方案制定该; o$ a2 Q! Z6 [$ S0 |5 r% S: U
  
' N7 N; W" y2 ~0 W6 O: Z  小区B、D区定位于高端建筑市场,需提供优质的供热、制冷及生活热水服务,为此,确定可再生能源供热、制冷方案。可再生能源应用属国家重点推广应用技术,具有环保、节能、可持续利用的特点。该项目供热(制冷)方案:因为考虑到水源热泵回灌问题,随地下水下降水量不足及由此引起地面沉降问题,还有国家政策不提倡水源热泵,建议不采用水源热泵而采用土壤源供热制冷,供热不足部分以集中供热作为补充,制冷不足部分用冷却塔补充,使进出土壤的冷热量达到完全的平衡,以使土壤源长久使用。生活热水系统冬季采用集中供热、夏季采用热回收热泵提供,春秋两季采用燃气锅炉提供热水。本方案提供最大限度供热、制冷及生活热水保障,打造唐山市顶级绿色环保+时尚豪华小区。
9 F4 `6 p- p' y3 u  L0 ^  2 X* O" @! |- v3 `! e4 r2 q3 `" S
  3项目基本情况4 ?. d0 [: _/ N8 i7 Q
  0 `# E% q* t5 \$ N, C: E. b) p
  3.1项目要求:B、D区室内系统为地板供热+风机盘管系统,要求冬季供热,夏季制冷,并且提供24小时生活热水供应。
+ Z$ |* y% K+ t: J* a) ~* [8 T1 w  
3 Q6 L/ W' S) t. F& ?6 k  3.2基本参数及计算基准
5 y6 n% u2 O2 b) \' {  
" F; p/ j% `! ^& u" b  3.2.1别墅:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.2高层楼:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.3综合服务楼:采暖热指标为45W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.4土壤原始平均温度:13℃左右;3.2.5夏季平均单孔换热量60W/m;冬季平均单孔换热量40W/m;3.2.6生活热水设计参数:按550户(其中别墅41套,豪华跃层住宅509户)、每人每日最高日用水定额100L来计算,热水温度取50℃。
. J/ Y7 K6 [" \6 d: w  + x5 V8 H; B. ]& h; ~( ]( h( t4 D. V
  4B、D区具体方案3 i) ?7 [$ W; B! O# ], D4 G
  
7 u& V+ u3 J7 \. z) o; o, x  4.1B、D区为一个整体,共用一个热力站,都统一考虑。分3系统:夏季制冷系统、冬季供热系统及生活热水系统。制冷、供热采用地源热泵,地源冷负荷不足时用冷却塔补充,地源热负荷不足时用集中供热回水补充。土壤热源以冷量为准,热量比冷量多的部分,由集中供热一次回水的热量进行补充,达到一年内土壤冷热量的总体平衡。生活热力系统冬季采用集中供热回水加热;夏季采用可回收式热泵的冷凝水加热,附以燃气炉补充加热;春、秋采用燃气炉加热。几种热源可互为备用,确保供热制冷的安全稳定。/ P' ]$ ^' u, ?0 R" C
  
, e; F/ J# j- E/ M  4.2室内系统; `( v" m1 j, f" V* D: L& t8 S
  . K- z; g( i, ~9 l% m
  4.2.1高、低分区:由于最高建筑为22层住宅楼,所以室内系统分为高、低2个区,1~11层为低区,建筑面积为92141.69平方米;12~22层为高区,建筑面积为24401.78平方米。高、低区冷、热负荷计算表见下表;由于有12层楼房,12层不分区,所以低区定压按12层计算,定压压力设为0.4MPa。高区定压按22层计算,定压压力设为0.7MPa。
( q# q0 {$ u8 ?3 d' e5 f, ~/ [# o  4 d! f& T' H& i% F$ A
  4.2.2室内冬季采暖采用地板供热,夏季制冷采用风机盘管系统,供热与制冷的切换在室内进行。
. ^3 O. x" e7 q$ T  * P) u1 d( v; Z
  4.2.3室内热水系统按11层分高低区,与上水系统一起布置,入户装置与上水入户装置放入一个入户井中,热水进水管和回水管各加一块热水表,2块表计数差为该户用水量。9 f% t' Z4 a8 y/ E7 @
  
9 V6 Z5 c% n  y+ M6 e* ^. @  4.3室外管网4.3.1室外管网对应室内系统也分高、低区2个系统。低区中的B区别墅区单独引入机房,B、D区的高层1~11层单独引入机房,低区在机房内设集、分水器,有利在机房内进行调节。
+ t$ k6 B7 D+ |9 o/ t% a  / f; T, _- l0 y, {5 u% A- f
  4.3.2为节省资金投入室外管网制冷、供热用同一管网,会造成冬季采暖运行严重失调。制冷时:别墅冷负荷100W,高层冷负荷100W,温差5℃。供热时:别墅热负荷40W,高层热负荷40W,温差10℃。冬季运行阻力太小,不平衡率太大,会造成庭院管网的严重失调。采用措施是在制冷入户小室的回水管上加旁通(如下图),供热时开启旁通阀,关闭制冷回水阀,使供暖时管网阻力达到平衡。! }3 w& \0 _% H8 _
  
0 x4 L' y# \5 I& ]5 B7 ]  4.3.3采用土壤源热泵:按单井120m计算,共布置了661口井,井径φ150,井间距4.5m,单U埋管。冷负荷估算:661×60×120=4759kW;热负荷估算:661×40×120=3173kW。. P6 D3 I# n! X7 f' C
  7 q% Z0 J+ C  M$ s' y! b
  4.3.4生活热水管网:生活热水管网分高、低2个区,都设循环回水管,主管线沿供热二次网布置,各楼的生活热水入户管线接至给定的上水入户井中。9 O2 H* ~2 H) O
  " W+ Z" R# \" }: N% U+ |
  4.3.5供热制冷、生活水高低分区共8根直埋管线水平布置,并有足够的沟宽。3 ?8 f3 \" s0 L8 g( q: m
  - q3 z  @5 c+ D* B) ~, _2 a
  4.4机房4.4.1设2个独立机房,一个热泵主机房及一个燃气真空炉机房。燃气真空炉机房内不设动力设备,只用管道与主机房相联。8 C* S) ?. |) c0 A
  8 ^, P* Y+ K, T& F+ d7 G% e2 U$ X
  4.4.2燃气真空炉机房内安装一台1400kW(2吨)真空燃气锅炉,型号:SV-13005G-H·W。按550户(其中别墅41套,豪华跃层住宅509户)、每人每日最高日用水定额100L来计算,冷水温度取10℃,热水温度取60℃。每天需要177t热水,考虑晚上集中6个小时连续使用,热水流量为30t/h,温差为50℃,热负荷为1380kW。燃气用量为160m3/h。
' h# C2 h1 {! h! W1 U  n- I1 F5 @) }  % L: S% Y& l5 e0 _8 j5 [8 Q
  4.4.3热泵主机房4.4.3.1低区:冷负荷为6877kW,热负荷3685kW,土壤源可提供4759kW的冷量,冷却塔需提供2117kW的冷量。
+ {1 [% g- W6 @  H. z& x9 S  ; A- |9 T4 s: x. T
  所以可以选取型号为KCWF2620BR土壤源热泵3台,制冷量2190kW,输入功率387kW;制热量为2330kW,输入功率492kW。2台采用土壤源热泵,1台机组代热回收装置,热回收功率657kW,同时采用冷却塔冷却。
8 c: O& ~& ]2 v6 {& g2 |  3 s4 f# e% f1 }( I
  4.4.3.2高区:冷负荷为1466kW,热负荷988kW,制冷时需使用冷却塔。所以可以选取型号为KCWF2410BR土壤源热泵2台,代热回收装置,热回收功率434kW。制冷量1448kW,输入功率262kW,制热量为1555kW,输入功330kW。& R6 `# c3 |+ i7 G" G8 e$ \1 v& b
  
: p8 Z6 G7 h, {, N" [3 G- U  4.4.3.3土壤冷热量的平衡:
- W) _, m( j. [9 W: _) H  $ [( ?/ O$ S: |% A
  夏季放入土壤热量:4759kW×90×12×3600/109=18503GJ?
( Y: `5 l) W% ]2 k  3 H, J% }! ^- X/ H- i
  生活热水回收热量:1380kW×90×6×3600/109=2683GJ冬季取自土壤热量:3173kW×136×24×3600/109=37284GJ土壤可取出热量比取出的冷量大21464GJ,为达到冷热负荷的平衡,冬季需用集中供热补充21464GJ。4 b, V: v2 H! ?
  + ?0 c4 s8 H2 T  d. _" T7 |
  4.4.3.4热力站总用电负荷:2000kW。# w* @6 \: ~6 T' k  {
  
& n8 d2 H( t+ {  5总结及结论土壤源热泵的优点是:热源稳定,可以冬季供热夏季制冷,特别是在夏季制冷时运行费用较低,有明显优势;缺点是:打井占地面积大,初投资大。集中供热的优点是:热源稳定,初投资和运行费用较低,有明显优势;缺点是:只能冬季供热不能夏季制冷,集中供热热源紧张。天然气的优点是:春秋及夏季气量充裕,运行费用适中;缺点是:冬季用气紧张,运行费用比集中供热高。在本工程中,充分综合了这3种供热形式的优势,首先土壤源夏季提供60%的冷负荷,大部分时间由土壤源制冷,从而保证夏季制冷的运行费最低,在极端负荷的情况下由冷却塔补充制冷,由于减少40%的打井数量,可以减小初投资。冬季供热时按夏季放入土壤中的热量为准,在每天的用电低谷时开启土壤源热泵,以达到最低的运行成本,不足部分以集中供热作为补充,使进出土壤的冷热量达到完全的平衡,以使土壤源长久使用。生活热水系统冬季采用集中供热,夏季采用热回收热泵提供,春秋二季采用燃气锅炉提供热水,这样生活热水的运行成本亦可以达到最低。本项目在节省初投资,保证土壤源冷热平衡情况下,使运行费用最低,这充分体现运用多种能源及节能技术进行供热制冷的综合优势。* i; r( ~) P2 X; X* G2 A# [& i
  
+ S- P- Z% W5 e  我国随着城市建设的快速发展、人民生活水平的不断提高,人们对居住环境要求越来越高,形成了冬季南方采暖夏季北方空调的局面。但能源储量日益减少,节能减排工作已日趋紧迫,而热泵技术的应用,可使企业在供热领域开拓新的空间,实现节能减排的目的。正因此,热泵的运用在当前迅猛发展。- w+ f# y9 W5 u) K4 d
  
0 Y( f7 t4 K4 l$ W$ t  笔者认为热泵、集中供热及燃气供热各有自己的优势和局限性,在工程实践中应当发挥它们的综合优势,达到投资省、运行费用低,安全可靠地为建筑物供热制冷的目的。下面笔者对一个工程实例加以剖析。
2 L* D7 Z% c9 Z    h  E% o& {8 I' Y7 d4 n$ A; l
  1工程背景某
* T+ u& d! a" l( o3 Y  : z: b5 Y; j5 s# D
  小区位于唐山市高新技术开发区,地理位置优越,环境优雅,该项目共分A、B、C、D四个区,其中A、C区为普通高层公寓,采用集中供热,共设一个热力站,只提供冬季供暖。B、D区为豪华别墅和跃层高级公寓,为唐山市顶级豪华小区,要求进行冬季供热、夏季制冷、一年四季24小时提供生活热水。# c& `" Q4 `; s4 ?
  
- L  @/ T: B- p& B, S( ?! W! [  2方案制定该
# J- \& \  B/ r" v; D  ^8 r7 _  
: Z2 t) h4 E. X& |2 J2 b  小区B、D区定位于高端建筑市场,需提供优质的供热、制冷及生活热水服务,为此,确定可再生能源供热、制冷方案。3 e0 l+ w9 b% }+ r: Q. S- H  9 r8 `+ l8 V) \1 G" ~
  3项目基本情况
7 k) b& M, R" y2 Y  1 I4 h& I: o! _/ A
  3.1项目要求:B、D区室内系统为地板供热+风机盘管系统,要求冬季供热,夏季制冷,并且提供24小时生活热水供应。. q+ f4 ^5 H6 o  V3 [4 i. V: d
  
9 ^( u/ ?( ^( C- n# E! f; k$ x  3.2基本参数及计算基准: @9 m% e" T( F- i
  : D$ p! n) k7 m9 m
  3.2.1别墅:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.2高层楼:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.3综合服务楼:采暖热指标为45W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.4土壤原始平均温度:13℃左右;3.2.5夏季平均单孔换热量60W/m;冬季平均单孔换热量40W/m;3.2.6生活热水设计参数:按550户(其中别墅41套,豪华跃层住宅509户)、每人每日最高日用水定额100L来计算,热水温度取50℃。
, r: o- A. C* o1 p; M7 H7 C  
  l7 P: ~# ^+ i' G; l  4B、D区具体方案5 h- }+ Q/ a0 d7 \+ y* f) u+ \
  
; v; p: Q: [  P, ^3 \  4.1B、D区为一个整体,共用一个热力站,都统一考虑。$ O% a8 z6 J) `3 s  
- j, Z  @  r' z  a  4.2室内系统1 ^8 |% A7 r  C. l/ ]. Y
  ( O, M  s! I) @) M# K, O9 U
' o8 Y! S( g( m
  
# S6 g4 N. g& L3 J  4.2.2室内冬季采暖采用地板供热,夏季制冷采用风机盘管系统,供热与制冷的切换在室内进行。
/ D5 s4 c7 |( ~9 z  0 U* s' b8 M/ W! {# Y
  4.2.3室内热水系统按11层分高低区,与上水系统一起布置,入户装置与上水入户装置放入一个入户井中,热水进水管和回水管各加一块热水表,2块表计数差为该户用水量。
9 ]5 h  I8 R) `  e' A3 B: n  
; }6 M1 I0 B$ Z8 U8 F: k' G  4.3室外管网4.3.1室外管网对应室内系统也分高、低区2个系统。低区中的B区别墅区单独引入机房,B、D区的高层1~11层单独引入机房,低区在机房内设集、分水器,有利在机房内进行调节。
) d2 l- o" E2 a! A$ K* m  
/ s2 ^! Z# V1 R4 W" ^. j& `  4.3.2为节省资金投入室外管网制冷、供热用同一管网,会造成冬季采暖运行严重失调。制冷时:别墅冷负荷100W,高层冷负荷100W,温差5℃。供热时:别墅热负荷40W,高层热负荷40W,温差10℃。冬季运行阻力太小,不平衡率太大,会造成庭院管网的严重失调。采用措施是在制冷入户小室的回水管上加旁通(如下图),供热时开启旁通阀,关闭制冷回水阀,使供暖时管网阻力达到平衡。
" B; t0 d* z. _  M  , Y9 l. _$ v& k9 P- O
  4.3.3采用土壤源热泵:按单井120m计算,共布置了661口井,井径φ150,井间距4.5m,单U埋管。冷负荷估算:661×60×120=4759kW;热负荷估算:661×40×120=3173kW。% z  v% b, B1 ?/ j3 O$ d0 h! a# {" l
  & H- |# i7 j/ q0 c1 N
  4.3.4生活热水管网:生活热水管网分高、低2个区,都设循环回水管,主管线沿供热二次网布置,各楼的生活热水入户管线接至给定的上水入户井中。7 _5 E: q/ [4 [% B8 y6 U
  # Z6 _4 ?) I3 s4 \1 B+ g
  4.3.5供热制冷、生活水高低分区共8根直埋管线水平布置,并有足够的沟宽。+ z0 w2 Z2 y7 p
  
+ C1 Y' T# Z( Z9 n6 q" L7 x+ u, A  4.4机房4.4.1设2个独立机房,一个热泵主机房及一个燃气真空炉机房。燃气真空炉机房内不设动力设备,只用管道与主机房相联。
" Z9 R0 K8 q& b( a+ T  
; `% J1 T8 d* i7 C* J  4.4.2燃气真空炉机房内安装一台1400kW(2吨)真空燃气锅炉,型号:SV-13005G-H·W。按550户(其中别墅41套,豪华跃层住宅509户)、每人每日最高日用水定额100L来计算,冷水温度取10℃,热水温度取60℃。每天需要177t热水,考虑晚上集中6个小时连续使用,热水流量为30t/h,温差为50℃,热负荷为1380kW。燃气用量为160m3/h。
- \* u0 w* L, r' G  6 B. o; R. L  `1 j' p
  4.4.3热泵主机房4.4.3.1低区:冷负荷为6877kW,热负荷3685kW,土壤源可提供4759kW的冷量,冷却塔需提供2117kW的冷量。
6 y7 B8 b5 Q3 E. k$ Y  4 o% ?4 ?* ~" S8 S2 d) d
  所以可以选取型号为KCWF2620BR土壤源热泵3台,制冷量2190kW,输入功率387kW;制热量为2330kW,输入功率492kW。2台采用土壤源热泵,1台机组代热回收装置,热回收功率657kW,同时采用冷却塔冷却。) n0 F/ L. F8 k* W# [5 ?% {! g
  / ^) A2 F: T' X( Q3 B9 g( u
  4.4.3.2高区:冷负荷为1466kW,热负荷988kW,制冷时需使用冷却塔。所以可以选取型号为KCWF2410BR土壤源热泵2台,代热回收装置,热回收功率434kW。制冷量1448kW,输入功率262kW,制热量为1555kW,输入功330kW。
! \/ G1 ]5 l+ `" A2 z7 M+ r) i4 r- W' L  
+ ]" m7 M3 u4 v1 Y+ h  4.4.3.3土壤冷热量的平衡:1 m  a) L+ S9 F$ @/ G
    Y* [" j) Y* I4 h
  夏季放入土壤热量:4759kW×90×12×3600/109=18503GJ?: {- N% Y- E& n& q5 z" A
  . ]7 T  S5 t' o4 c
  生活热水回收热量:1380kW×90×6×3600/109=2683GJ冬季取自土壤热量:3173kW×136×24×3600/109=37284GJ土壤可取出热量比取出的冷量大21464GJ,为达到冷热负荷的平衡,冬季需用集中供热补充21464GJ。" d$ B6 I) b& k/ L, b
  - h% r  q2 _  E* X5 J, I
  4.4.3.4热力站总用电负荷:2000kW。# D8 i+ r$ F* P/ X! I( p6 w
  
9 M! Q1 J; B. C6 w( U/ B1 L& f  5总结及结论土壤源热泵的优点是:热源稳定,可以冬季供热夏季制冷,特别是在夏季制冷时运行费用较低,有明显优势;缺点是:打井占地面积大,初投资大。