随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。
5 R+ b( P j& R8 V# K1 V! J
0 B [- c3 H6 i8 W- v
一、室外机基础
% D- \; _) s' ^- H: f8 `. A
6 r) e; U# O- @% f
1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。
3 t% s+ U9 N9 D' G
! s! x0 u$ m) Y( S, C/ ~
2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。
1 s4 a8 s4 l/ O2 k/ t- ^9 A' z
! g: k) j9 ]: g. e
3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。
: `! U/ [5 M: \' i# G C7 s: C
0 [" E+ L3 s/ l2 u9 C
4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。
* Y1 F7 A* n6 ?9 j% k/ I
1 e5 E9 _' T4 s" o2 C: q/ Y' m
5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。
7 M/ D% P$ {( K# W8 n5 P
9 U- a, D7 r7 C& C
二、室外机安装位置选择
$ ~6 J4 J7 v" Z) q
+ S# e" O+ ~! b' E* Y0 U
1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。
/ `& H0 A0 t ]
3 \7 ?' h7 E# X9 ? M5 [
2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。
: `$ f" ]2 Z& r2 m
3 J4 r# Z$ p8 p' Q% C! y( j. M
3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。
1 A- E5 |( [ P" b
5 [! O7 K/ O* w2 `/ Q1 H1 Y V( `
4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。
' ]' b3 V( p- _
) x3 } c: l' |: x
5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。
y( U4 X/ Y/ l; Q- P# G% T
# R4 O/ J6 }! N7 T
三、室外机安装
' | R$ ^( W( @
! y$ A+ G- [ G
1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。
& [' E' E( n' R; \- r
4 n7 S- }$ V1 u) Q; _7 u) a& A
2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。
# X6 k) Y* ~) L4 B/ n, ]
& d9 O- [% d% |1 D2 I
3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。
& t' a2 g* ~- Z+ h7 q
9 V$ W: \* e# \+ l" ?
4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。
- ^. u( d8 S6 l/ N! @3 _
# @' p( H* F- v3 ~; y
5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。
! p5 r2 l, i7 E$ r% Z, e7 s
* G6 C$ Z0 J9 g. [3 j5 a6 ~
6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。
; m' _) N* h( e' ^1 _8 Q
; B5 A$ l4 ~9 f
7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。
9 `1 A5 r$ U3 C. ^
) @0 g. {8 n4 N/ f0 T6 L
8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。
9 U) D. }( @5 q0 ?: j, p
+ {$ ]# t! F7 m! g; [, Z6 q8 c
四、室外机汇总管、分歧管安装
! R4 l7 y8 n5 T- b( H. b* e' s C
& M! H8 c7 r2 |- @
1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。
! P) C. r6 P+ i5 Q
$ k3 f5 t3 j F% [
2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。
. r4 w4 A q* a9 I: F; B+ L3 ~
9 W7 v! K1 y, C, K
3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。
" @' W" u2 r7 y- h
: W7 \/ j* ^: Q- @( \ N0 @4 c
4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。