中国制冷网行业论坛-

标题: 志高新CMV直流变频多联机应用方案 [打印本页]

作者: Craoline1224    时间: 2014-4-22 06:30
标题: 志高新CMV直流变频多联机应用方案
  一、项目简介  `( |( j- D4 `4 O7 s+ f; C7 @' F; B' T
  0 M3 O( R7 \6 e, |4 E7 d
  本工程名称为大庆龙南医院中央空调工程,项目地址位于黑龙江省大庆市让胡路区龙十路。项目建筑包含门诊楼和急诊楼,建筑面积63250平方米。空调使用范围为1~6层,房间功能主要分为医务办公室、处置室、药房、检察室、住院观察室。5 @/ X% G4 ^7 |. y, @, b& V
! ?3 Q1 ?, [, A- N9 J! \
1 d+ I( b3 \$ A1 b
  
5 f, d+ w8 |. w% N/ a! U+ D  二、设计依据
' S, w) O. S# P* _  - J0 [  `6 g( T0 _9 @5 o0 b
  1.建设单位提供的条件图及业主的要求
% E3 M: K2 Y# Z+ d( t3 Q! [: r0 s  
. T0 A, x! }0 y9 h4 M7 p7 _  2.《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
7 K( M2 q) e# g' A  
  z$ J8 m" g& _7 x; j7 L  n$ p  3.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)/ a  U2 o& f/ T7 s- k8 B! R9 y
  + g2 b  r, g1 o' K
  4.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)& Q  q3 W) w8 ^
  
" j% l% @$ q) K# p) a, q  5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
' p0 o) p0 i1 y2 f- \  
! G8 S) @# Y, E( ~  6.《实用供热空调设计手册》(第二版); I, y+ x  S- z8 @( o- J: N
  
  U( }4 T( K: i  7.其他现行相关设计技术规范标准
( P1 K) m% V1 G  
. C1 M5 i% l+ X  三、设计参数, ~- X# x& t! q, H
  # r+ L' ^; ~* u
  1、大庆室外气象参数
& U. z& N% `5 u0 G- r! @
8 e- _  t1 m: ]3 r/ u  ~" t) n/ ]
5 m" x2 B( k/ V/ [2 I  
9 S9 d9 b5 ?3 c5 [  2、室内设计参数
7 {# b) s; R. u. O4 A$ p. m! q6 C4 ~7 X3 M( d: t9 J7 }4 @

7 a8 l6 _4 K* m+ r& F! S- {& L! c  
6 w: Z: y! [6 n  四、工程应用说明
8 Z$ k! g9 Y) z4 T: V2 B' k
  
7 I! [$ z4 Q  l1 c9 H+ r% W/ Q/ s  1、冷热源确定; d: O4 k' s- j# x. S9 s
  
' Z: I: I: _: a8 y, u  本工程建筑门诊楼共6层,房间形式主要为办公室和观察室;考虑到空调系统的灵活控制、运行节能的要求,而且建筑的层高都不算高,基本不会影响多联机配管的设计。故本工程采用变冷媒多联式空调机组,夏季制冷,冬季制热。将整栋大楼的空调分成多个志高CMV多联机系统,每个系统单独控制,低负荷运行更加节能。$ [* h" L  n% M
  ; f% b% R- l' V7 o5 d
  2、负荷确定
9 T2 ^2 c5 q6 W  e  0 m$ W+ {! e! b/ }* g6 f) s
  负荷采用逐时负荷计算法,根据房间的朝向、围护结构、人员、设备、新风渗透等参数计算在各个房间的逐时负荷,以当日逐时加权最大值为设计值。既做到满足房间空调制冷、制热输出要求,又不会超额配置,导致能量的浪费。
. k3 {. U3 s$ T4 _$ y& B0 w; X! R& t  
* A( q$ V& {8 c" b' Z9 r  经计算,门诊楼空调主机制冷量输出4950kw,制热量输出5154kw。; X. y0 T. P+ |( N) y
  ) ?- o* E( G( U2 B; _; _+ Z) b( Q
  3、系统主机
! Q3 P) E$ |1 d" t  . q! F# w. _) C& L) J
  行政楼1~6层每层6个系统,主机放置楼顶。1层空调内机与主机的配管高差最长,制冷量衰减率相对最大,故主机超配比例应相对最小。(由于VRF系统属于一次冷媒系统,因回油等因素对室内末端能力输出能力的影响,故应考虑因配管长度和室内外机高差导致能力输出的衰减,这也是很多VRF系统工程应用时忽略的问题。)7 r( r3 L4 L+ f* P  v0 d8 s
  
% H. Q8 g  I7 Q9 Q+ T! ?  4、VRF系统室内机
  T; T' b9 {: A: v& W  
5 W' c$ R& ^# o! n4 |  办公室、阅览室等房间的室内机主要采用暗藏风管式室内机,隐蔽式安装,风口采用双层百叶形式,每个室内机均安装回风,低噪音运行。对于活动室,休息厅这样规则的大空间采用四面出风嵌入式室内机,送风辐射范围广,气流组织好。7 b3 c5 j* M/ h* G8 S  L. X2 i& @
5 j$ w( ~, c) D/ S5 t

# E$ R0 [+ b' _1 A" v# t$ x, F    D1 I# A" J4 s1 c8 F- Z
  室内机均为带电辅热机型,保证冬季恶劣制热工况条件下室内制热的良好效果。
, p4 T$ L7 P, R: U  
7 p$ u4 Z1 X: {1 a* R( }  5、智能控制8 v: n  g% S" G: ~4 G% r
  
* H' t) `( Z# ?8 Z* A0 h4 W4 A  本工程空调系统除了每个房间具有线控器或遥控器进行调节,还为该工程量身定做了志高CMV-NET空调网络管理系统(Network centralized controlled),通过高效合理的智能管理功能和自由的管理方式,满足大规模的集中管理要求。
3 S# i2 w* r2 Z) k* J  
+ |8 {  U& g! W6 o! U  志高CMV-NET系统结构如下图所示:% g3 i/ T3 Y! Z, s, O. A  I

2 W1 j6 p& t' B0 J% B
3 P4 L( t7 q# I$ `/ }: B  
" D% N9 R8 p. Q0 p" r$ X  志高CMV-NET系统,采用CG-LINK连接方式将空调系统与电脑连接起来,业主可通过电脑实现空调系统的自动控制,功能强大,操作简单。可以轻松实现室内外机控制、设备监控、运行统计、能耗报表、日程管理、故障报警等一系列功能的管控。
; [1 J/ s- L3 t1 h  
. t% Q4 r4 I4 w! ^( I! E1 }  五、总结* R' g& z! m3 q: G) j! F7 w
  
) v0 \7 k1 l# `6 y  本项目中的大庆市属于四季分明的地区,对空调主机制冷和制热性能均有较高要求,志高多联机制冷工况环境温度范围:-5℃(DB) ~50℃(DB);制热工况环境温度范围-20 ℃(WB) ~28℃(WB),在该地区夏季和冬季恶劣工况下,依然能保证良好的制冷、制热能力输出。6 [1 o7 v& N, k1 q
1 y2 y) X* s) \/ [2 Q0 V
5 b. j/ ?* p8 f- P
  ! T( g" V3 j  o( P( s+ J
  本项目中,整栋大楼的空调同时开的几率较小,且各个使用空调的房间时间段、频率也都不尽相同。根据该项目特点,选择了志高CMV直流变频多联机,将空调使用区域划分成15个独立的VRF系统,通过志高CMV-NET系统,可以对整个项目的室内外机进行控制和监控。
7 \" C% A' `$ A2 ~) b( Y( y& S1 ^0 Q! y  h* l# M
4 R, ]5 D5 D# y  e4 U" h
  
" a7 [9 a* ?) z; h  志高CMV直流变频多联机组采用R410A国际环保冷媒、大排量涡旋压缩机,比普通压缩机省电8%。行业领先的180°正弦波矢量驱动技术,输出平滑稳定的正弦波电流曲线,效率提高15%。配置高效Brushless直流风扇电机,比交流电机效率提升最高可达45%,综合能效比IPLV(C)最高可达5.32,更节能。同时,系统单管配管长度可达200米,主机与末端最大高差可达70米,使本工程的安装变得更加灵活,制冷制热效果更强劲。