中国制冷网行业论坛-
标题:
影响家用中央空调风机盘管选型有哪些因素?
[打印本页]
作者:
Craoline1224
时间:
2014-5-20 17:31
标题:
影响家用中央空调风机盘管选型有哪些因素?
家用中间空调的构成,信赖大师都有领会,他是由一台主机经由过程风管或冷热水管毗连多个结尾出风口,将冷暖气送到分歧地区,来完成室内氛围调理的目的。风机盘管对家用中间空调的使用和抉择是很紧张的,是什么影响了家用中间空调风机盘管选型呢?
! Q7 d0 O0 [% Y$ W7 i% K: B% e
6 q! r9 i2 E9 ~9 r
1、家用中间空调风机盘管选型影响身分——风量校核
6 ~# o4 N7 D+ R+ q
/ V+ S% @/ R1 a( e. W+ l
重要按房间品格请求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则氛围品格越好,就越安宁,为何有的空调房间感觉有异味、闷气,便是风量校核没有处置好。因为风机盘管的表面风量是在欠亨水,氛围收支口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的身分,所以实际确定风量是应将这部门抱负状况下的风量值扣除,经由过程履历测算,这部门补充风量应占表面风量的20—30%。
1 m0 [: U" k/ a k* J& m2 ]
* O3 r! N+ z* F% j0 h$ w
二、家用中间空调风机盘管选型影响身分——冷量的校核
* g6 ?9 x4 J; W8 I: R0 {2 K& ]$ E2 n2 m
8 j+ ~. I3 v3 x$ O( u
通常为按计较的冷负荷来抉择产物,但应细致分歧的新风供应方法会致使风机盘管的负载冷量也分歧。当新风直接经由过程外墙送至房间时,未经热湿处置,风机盘管的冷量=室内冷负荷新风冷负荷;当设立自力的新风体系时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。今朝市场的产物,一般都是表面制冷量而实际运转中的冷量应是冷量×单元时间内的均匀运转时间,即改变运转时间或风量,城市影响机组的输出冷量。所以并不是表面冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会呈现供冷本领过大,致使开动率太低,换气次数削减,室温梯度加大,还会加大体系容量和装备投资,空调能耗加大,空调结果低落。所以冷量仅作为选装备的需要前提之一,还应分身别的身分。
! n- O) V7 p. w8 l/ b3 m0 ?
) b* S) r t" x# t/ m }. P! H
三、家用中间空调风机盘管选型影响身分——送、回风方法
, h; |8 g/ ~' v5 b! s& Q
3 ?$ P" `0 Y I0 F7 c
送、回风方法即构成所谓的气流构造,其公道与否直接影响到空调房间的温度场、速率场的平均性和不乱性,也即空调结果的黑白。公道的气流构造请求必定的送风速率,防止气流短路,以包管必定的射流长度。风速取决于机外静压,送风量、送风口等身分。机外静压太低,会致使风量降低,射程低落,房间冷热不均,计划气流构造与实际运转状况在曲线图上存在较大差别,故应按照实际的修建格局、房间的布局情势,进深、高度等环境,抉择中档风量、风速目标来响应抉择风机盘管型号。今朝市场上的风机盘管,各个厂家的机外静压值没有同一标定,差别较大,再加之部门工地采纳的是卧式暗装机组,外接短风管、过滤器,进、回气概栅阻力值较大,是以在实际订货时确定机外静压值选定为30Pa,有的房间乃至抉择50Pa机外静压值的机组,大于通例的20Pa左右阻力值,故在实际运转中包管了精良的平均场,到达了预期的空凋结果。
5 p, i# t# N" J, ]) Q
) z4 q; f; [% V& h- M+ k; \; \& m; d
四、家用中间空调风机盘管选型影响身分——别的身分
- ^$ o; L" C) p8 \& w! ` X
4 Z% r( r$ g* W& J+ M
a.乐音目标节制在40dB如下,对乐音偏大的风机盘管,加装消声处置装配,阻力值不大于10Pa。
, H8 i o1 m o1 M
% w3 T H/ o/ X4 p
b.安置、施工中品质细致保温品质,冷凝水的排放,坡向,管件讨论,体系干净。
; r9 T3 D/ n0 G
& y6 h0 L, f5 j, f4 e; f$ o
c.水体系的设置方法程度体系仍是垂嫡系统,部门工地选用垂嫡系统,能较好的包管冷凝水的排放,包管了房间的层高请求。
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5