中国制冷网行业论坛-

标题: 如何降低中央空调噪音? [打印本页]

作者: Craoline1224    时间: 2014-5-22 08:53
标题: 如何降低中央空调噪音?
  我国对中央空调噪音标准有严格的限定,制冷量在2500~4500W的分体空调器,室内机噪音要小于48db,室外机噪音要小于58db。据调查显示,不干扰人类正常睡眠、休息的噪音值,白天为50db,夜间为45db,很多空调用户都投诉家用空调噪音大,已经影响了正常的休息,其实想要降低空调噪音,还是有方式可循的。今天让我们一起探寻“如何降噪音”?
: q' d) y% r; C. Y) }4 m  ) \" U& v% `( S; ]
  中央空调噪音标准-降噪 选准产品很关键! L8 \$ {1 `2 x/ v/ }: _
  ) W: C- M! R% W! E" ~# T  y
  空调的性能各异,产生的噪音值也不尽相同,用户在选择时要看清楚空调的噪音量,尽量选择低噪音、静音效果好的产品。, J6 k& P5 f' M3 C( `
  ( e" [8 f1 K# w2 x" V, S, {
  中央空调噪音标准-安装时做好防振降噪工作
& o/ v# [) p% p! c; f
  
+ x0 ~8 z9 M# L. I- ~& h" ^  众所周知,声音是由振动产生,所以想要减少噪音还需从防振做起。目前很多厂家在设计安装中央空调时,会对空调采取防振降噪措施,应选用噪音低、振动小的横置式涡旋压缩机,并采用隔音罩;在压缩机、内置水泵采用减振基座;面板内贴13mm厚的玻璃棉吸音复合材料;风扇采用高效低噪声机翼形叶片,风机转速控制在720r/min以下,并采用变速调节,降低夜间噪声;机组内所有连管及支架均采取减振措施等,通过以上手段可很大程度降低噪音,为人们创造了一个相对安静的生活环境。
! A! a$ i0 Q  ~  
- L: y9 G8 x2 g0 r& [  安装时,要做好中央空调减振降噪工作
6 G& Y- M. S3 Z( {1 i0 l! M
  
1 {3 A5 X+ \; n9 |4 h" R: A  在家用中央空调机组的安装时,室外机应尽可能落地安装,基座下垫减振块或10~15mm厚的胶皮,保持机组平稳;所有与外间连接的管路均应采用减振软管;进排风要通畅,减少回流,排风口如需接短管应与厂家联系。在安装中央空调时,业主最好提醒安装团队做好减振工作,并在旁监督。
) {9 j9 U- v% r5 \  
. g  j9 _3 X, A2 l3 q. |  中央空调噪音标准-具体问题具体分析. y- d& H8 D, I: X
  0 _0 S, u- Y$ D! ~/ k& i$ A( r
  很多中央空调不满足室内噪音标准要求,在安装时需更加留心,在必要时可采用一定的措施。
) H. Q! p2 C  l' h2 Y  S  + v2 U, P2 i( X
  一、在家用中央空调室内机机组下面应放置25mm厚的减振吸音板,并且用减振支托架,该板应大于机组底座面积,对机组进行减振。3 W$ y: }9 A+ h, s" ~8 w5 S7 C: U
  
5 K+ \; A7 \9 P/ y) k3 v6 G$ h  二、如果噪音过大,可以设置送风和回风消声静压箱。, Q) a# Q! |; A: `
  2 j0 n4 p/ t- ?
  三、控制好连接风管内部风速,以不大于3m/s为宜;在风管的三通、弯头、阀门等零部件之间的长度应有3~5倍风管直径的直线距离。
' U/ m& ~3 B) v  
# j3 L( Z  X! Q! L# d0 a( i  四、中央空调室内机及送风口,不宜安装在用户经常停留的位置正上方,最好有所偏离,安装在走道及吊顶处,美观且人体感知的噪音小。




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5