  随着我国信息化建设步伐的加快,数据中心的发展步入了一个新的阶段。在电信、金融、IT、制造业、教育、医疗、政府机关和轨道交通等行业,数据中心需求不断提升,成为拉动我国机房空调市场快速增长的主要动力。尽管机房空调市场规模与家用空调和中央空调存大着较大的差距,但其市场发展仍不容小觑。据政府采购报数据显示,2014年上半年我国机房空调政府采购额达到1.75亿元,同比增长49%。
8 r& {8 x0 c- e8 Q7 b- {) _/ I! y  ) ]# F' Q# c6 t4 d1 D, j
  机房空调的作用和优势
3 N/ h$ d; U5 C3 z4 t; O+ u) e
  . E* p: Q+ o5 S3 K# \* f9 ^( O9 q# ^
  温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。
% G7 J) d3 U: t: u9 z% [, q6 r) z  
8 y( Q: r+ A) W/ g& c! R% k6 l$ A8 S  湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。
  n1 j8 M7 \9 V; E) Z  4 \  K. y2 e5 c- k) t6 F5 k7 U
  机房空调是针对现代电子设备机房设计的专用空调,它的工作精度和可靠性都要比普通空调高得多。由于计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,然而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。要提高这些设备使用的稳定及可靠性,需将环境的温度湿度严格控制在特定范围。机房精密空调可将机房温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性。
8 \: q- u: [8 ?1 x4 l% f! h9 l7 k8 S7 a  f' v& T8 c1 \* G
$ Z+ Q( c0 l+ }. w9 ^6 C
  ; s( [# |; @6 ]3 h9 c; K$ a$ ?* w6 Y
  选择机房空调的五大因素
8 V" s) m8 F. @, R  Y
  
5 _& U; m2 P  V! W8 }6 {  1、根据机房内设备的发热量、机房面积、机房条件(包括层高、密封、装修、室外机安装位置等)、当地气候条件等估算出机房空调机的总制冷量、总风量、加湿量等参数,然后选择合适的设备容量(可以考虑一定的设备备份)。4 i2 M8 x9 s( d2 p0 n
  
4 @9 _: Q) h5 A) b/ J. k* c/ {: s( C  2、根据整个建筑物的整体结构选用合适的空调冷却方式(风冷型、水冷型、双冷源等)。
) W5 |+ W) T# J" C1 Z  , P3 x2 C: j/ f9 A
  3、结合机房自身结构特点及用户要求,合理地选用送风方式。机房专用精密空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。在选用下送风设备时,静电地板下作为空调的静压箱,为保证送风顺畅静电地板的高度必须保证300㎜。选用上送风设备,可以选用风帽送风方式,一般来说这种机房的静空高度在2.8米以上,而且机房的面积不能过大,否则会出现送风不均匀现象。+ u& Y5 k, p' j* ?; h
  5 _+ E8 h9 X/ g; a# ~+ f+ j
  4、选型时要考虑节能和今后运行费用。从节能的角度考虑,宜选用双冷源型空调,这是一种节能性空调,节能电力资源比单纯的同容量电制冷空调机节能在40%以上。
3 i' w# i* g/ ~2 M. |  v  
" u% U$ P) j' f1 G  5、带净化系统的精密空调需要考虑机外余压要求。精密空调但无净化要求的系统对空调的机外余压要求不高,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器等。但既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制的系统对空调机组的机外余压要求较高,一般系统总阻力在1100Pa-1400Pa之间,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器等阻力,选型时需要考虑机外余压要求。