中国制冷网行业论坛-

标题: 志高新CMV直流变频多联机应用方案 [打印本页]

作者: Craoline1224    时间: 2014-7-16 08:48
标题: 志高新CMV直流变频多联机应用方案
  一、项目简介
, M7 m: K# a& Q% Z2 e6 Z
  : D8 B7 _( _( R# w- k' O7 v$ z/ Q
  本工程名称为攀枝花红山国际中央空调工程,项目地址位于红山国际社区四川攀枝花红格镇。项目建筑包含123套精装房,建筑面积约15000平方米。- O' Z% O+ c8 c1 _
5 [/ {) J# w8 o3 f$ H* c

; r3 @: ^' V8 C4 i  5 X1 \; u) F1 u9 ^) ^0 _
  二、设计依据7 w$ s/ J. `2 q! K1 W! R: {
  $ Y1 U: ]0 ^* s: c% ~% W: I9 t) L
  1.建设单位提供的条件图及业主的要求& L: J' X/ v- Z& c
  
7 L; `- n3 V+ V  2.《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)$ y5 B/ ?% U' O# I
  , L, G6 J3 a) _) M: f# e2 d2 J5 w
  3.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)
$ w/ q" O3 z4 s% w$ p  ( Q, ^# Y# y3 R! P) N, p
  4.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)/ `6 D" v4 U4 s& o- L
  2 ?5 h: \0 C9 v" s0 G
  5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005) P) [5 g1 [0 Z" p" z" D( _
  
& K- [% ?* {; x% S8 T! D3 C- i4 d, w  6.《实用供热空调设计手册》(第二版)' P) q) h( D0 Y& z5 S: s" a
  
# L( |( d8 H) C+ N; T! G7 C& R  7.其他现行相关设计技术规范标准
$ `1 v& Q8 ]( O9 n  ) g7 W% \8 G5 s: G0 u
  三、设计参数
5 }. p/ b% i8 t* ?4 k$ o$ o( n
  
9 n( ?% D( X! K, P8 F% ]8 p0 A  1、大庆室外气象参数
- v1 T, z2 W: u  
) d& r5 B3 P" h/ w6 X    
" g& H( `" |. c0 l1 l9 x8 h0 n2 k  2、室内设计参数" F- w" [/ K4 l7 B
  # \9 W& A( z( J7 H" a' w" E
    $ w( ^/ f# ^( d( S' G; l
  四、工程应用说明
" Q3 l" d0 r4 z1 m, p
  
9 A" ]7 N$ \* J9 H7 L0 o  1、冷热源确定2 f) b5 q/ B& @9 M- A) c
  
0 R$ o: Y  {" T  N3 v  本工程建筑共16层,房间户型主要有5个户型;考虑到空调系统的灵活控制、运行节能的要求,而且建筑的层高都不算高,基本不会影响多联机配管的设计。故本工程采用变冷媒小多联式空调机组,夏季制冷,冬季制热。将每套户型配备一个志高CMV多联机系统,每个系统单独控制,低负荷运行更加节能。
: `" B2 D: R& C/ d+ [: S) w  
. d) C* |' Y" o+ K3 D9 M  n" J  2、负荷确定' V' y) @% ?& r
  6 e6 V/ X2 l( P8 z* I; R
  负荷采用逐时负荷计算法,根据房间的朝向、围护结构、人员、设备、新风渗透等参数计算在各个房间的逐时负荷,以当日逐时加权最大值为设计值。既做到满足房间空调制冷、制热输出要求,又不会超额配置,导致能量的浪费。) c4 ^. |- Y2 m- s$ d
  - n: Q& R, A4 @: h$ t% r6 x/ u% F
  经计算,整体123套主机总制冷量输出1341kw,制热量输出1566kw。. `/ c3 A! ~- J+ m
  
" t" X) [- ]; [+ Q: M6 F& v; c# s  3、系统主机
- [. A1 @  E; U- f) y  
( o2 |3 S- w1 L" a1 U; q  主楼每户1台主机1个独立系统,主机放置侧位放空调专用处,简洁大方实用。! g7 j3 L: ^$ ?* G3 L  C- T! [. X
  
; j$ r% [! N% \$ H  VRF系统室内机
2 {1 r4 \: q" N  0 h& D7 h7 `/ _; n, p
  所有房间的室内机主要采用暗藏风管式室内机,隐蔽式安装,风口采用双层百叶形式,每个室内机均安装回风,低噪音运行。4 Z% N2 [* ~% H3 A& V& A! W
/ V+ i6 b9 X( Y: e
; h" X$ S, a( X& W$ e( J8 }
  ' j# I4 j1 h* L1 _& X9 t
  4、智能控制
4 d1 k# D8 {% B) g. K2 A  & y5 v1 z. D  U5 S% M( E+ Y
  本工程空调系统除了每个房间具有线控器或遥控器进行调节,时尚美观,使用可靠方便。4 E. H1 l. F. B9 b& G
  * R6 g8 ~8 B' x' K4 W, u7 }3 N4 V
  五、总结' _( x; ]8 D: S( Z3 k! M+ ?
  
% u( K3 p- ~/ }  本项目中的攀枝花市属于亚热带气候的地区,对空调主机制冷及长期稳定的可靠性有很高的要求,志高多联机制冷工况环境温度范围:-5℃(DB) ~50℃(DB);制热工况环境温度范围-20 ℃(WB) ~28℃(WB),在该地区夏季恶劣工况下,依然能保证非常好的制冷能力输出,并且质量稳定,易于维护。8 @6 I; |, }! n3 k7 @9 K
  ! d' O4 u/ e2 [, U6 r
  本项目中,每个户型的空调同时开的几率较小,且各个使用空调的房间时间段、频率也都不尽相同。根据该项目特点,选择了志高CMV直流变频小多联机,将空调使用区域划分成123个独立的VRF系统。$ w" f$ _" X. X5 {% a* S

4 T9 D; P; i% x  @8 b9 ~- S8 i9 F  P+ Z0 o5 m0 P6 K
  " }  X5 w! B7 @" m5 C
  志高CMV直流变频多联机组采用R410A国际环保冷媒、大排量涡旋压缩机,比普通压缩机省电8%。行业领先的180°正弦波矢量驱动技术,输出平滑稳定的正弦波电流曲线,效率提高15%。配置高效Brushless直流风扇电机,比交流电机效率提升最高可达45%,综合能效比IPLV(C)最高可达5.32,更节能。同时,系统单管配管长度可达200米,主机与末端最大高差可达70米,使本工程的安装变得更加灵活,制冷制热效果更强劲。