中国制冷网行业论坛-

标题: R22压缩几问题求教高手 [打印本页]

作者: axrz    时间: 2007-3-29 16:45
标题: R22压缩几问题求教高手

请问高手!

我们用的是R22的压缩机,中冷回气高,造成压缩机温度高,老是停。原因是中冷供液不够。主供液管经过中冷器后的温度还是常温,没有结露,但是中冷有供液。冰种是够的!

现在的我想到的原因是:

1、是不是由于电磁阀的线圈由于螺丝顶住压的不够到底,造成电磁阀没有全部打开而供液不够?(我们领导说电磁阀压得不够也不会影响电磁阀的开度,是不是这样?)

2、是不是由于热力膨胀阀的干温包出了故障而造成供液少?(我对这东西不怎么懂,是不是能把这东西象一般的膨胀阀那样调大小?

压缩机图片

 news:http://cn.pg.photos.yahoo.com/ph/axrz.1226/detail?.dir=/a63c&.dnm=c4f1cnb.jpg&.src=ph

膨胀阀图片

news:http://cn.pg.photos.yahoo.com/ph/axrz.1226/detail?.dir=/a63c&.dnm=ec2ecnb.jpg&.src=ph

嘿嘿!!我不知道怎么传图片上来 只能用连接了

各位大人帮帮忙吧!不盛感谢


作者: wangmaoling    时间: 2007-4-3 15:49
看不到你的图片,
作者: 冰寒    时间: 2008-12-12 16:25

冷库设计群QQ36211202

# ^) c5 O& r+ |: ]9 b

欢迎各位制冷同仁的加入!






欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5