) }, w8 u. m; g6 K; z; K) C' R% f: e B 以下对目前常用的几种空调保温材料的性能进行简要分析,以便在中央空调工程保温材料选择时参考。 " b# R9 z% s. v" n 4 g, U2 V" T; n9 k A& p3 I7 v# h
2.2.1玻璃棉8 d. p2 F2 d0 g6 K1 n
4 G2 z# ]) M# Y 玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热、吸声性能。 9 V# r3 w, e4 {5 v) U; r$ ]0 W - b# u; j5 ^; q5 q0 n! C |3 \
2.2.2岩棉5 Y5 k0 ~1 g/ p: g
) o9 O8 E6 v8 W2 d- p5 q 系非燃材料,其防火、抗老化及抗化学性能良好,缺点是防水性差,施工时必须注意作好防潮处理。岩棉因其保温性能适中,价格低廉,对于一般标准和造价受到限制的工程,仍有一定的竞争力,不宜将其排除在外。) V. f% p2 M. Y& b4 Y) {% C- E
$ s2 [2 w6 z6 y. E
2.2.3聚苯环保泡酚 b( [( ~* v. y1 N( i
8 A4 p) ~2 f6 f! Z) w 产品为密闭气孔泡沬酚醛硬质保温材料,具有难燃性,遇火不燃,表面只呈碳化现象,不熔故无滴落物,不碎裂,不变型,无明显收缩,不散发有毒有害气体;具有低吸水性,耐水隔潮性优良;低热传导系数;施工简便,本产品为硬质材料。易于切割、安装,外层如采用夹筋加强铝箔等护面,可无需外加金属硬质护壳,节省整体成本投资。0 G& s2 b, o& y& W
' N+ N2 T& {3 L0 v0 n3 r. v 2.2.4自熄聚苯乙烯泡沫塑料 3 H, F7 E& v9 O; A , g6 V7 L; r M9 t; v/ H. J
该材料保温性能尚可,其主要问题就是最高使用温度为70℃,与冬季空调供水设计温度(60~65℃)已相当接近。经工程调查,发现中央空调水管采用自熄聚苯乙烯泡沫塑料瓦保温,运行一段时间后,保温瓦出现变形并与管道脱离现象。其原因就是,其耐热性能差,空调供水有时超过了70℃。因而,不适合用在冷暖两用中央空调水系统保温中。% B' M0 f) y D6 C6 `6 X' C
E3 @4 n9 r3 ?$ p7 y+ i6 ]& Z
2.2.5阻燃聚乙烯泡沫塑料(PEF) : ~, ~! H! ^9 u% T _/ G % P7 p' a' K7 x+ ?& C8 ]/ J
阻燃聚乙烯泡沫塑料质轻、导热系数小,尺寸稳定,防水性能好。其产品型材厚度为6—40mm,便于合理选用。 " ?. Q" `# G) y2 `$ J , J( _( ]; l2 k/ u6 d N 2.2.6橡塑海绵保温材料* ^7 ^: p$ J5 X' Q
0 g! S A# U( D3 ?# `
橡塑海绵具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃性能好(B1级难燃材料)、防水导热系数低、减震、吸音等优良性能。同时,施工方便、外观整洁美观,没有污染,是一种高品质的新型绝热保温材料。$ y/ C" R/ D0 l6 l9 V$ k
$ P, L u9 e& H4 E' `. e3 [7 P2 K 2.3 实际施工中的选用9 A+ r; W" B* h& S/ }
. E6 P- x3 z" V5 h
空调系统保温应选用导热系数低、防火性能好、吸水率和透湿系数小、施工方便且能满足使用温度要求的保温材料。同时,还要兼顾到工程造价等因素。但是,由多年的施工经验及相关资料说明,我们国产的保温材料总体性能与阿乐斯等国外产品有一定差距,即使是各个国产保温材料厂家自身产品也性能不一。选用保温材料时,如果采用太高档的,难以控制工程成本;需要依照工程成本考虑,选用正规厂家产品并加强材料进场检验。 1 m# C1 m. t+ i+ u; X F) N0 h5 k. f/ h& n5 v( I 3、保温厚度的确定) d" R4 O. ]$ r; ?+ J
9 s1 }: b1 `+ f 3.1 保温厚度的计算 6 w: M$ _: _! _+ M0 o8 ^5 [2 ~& [ 5 o$ X& m$ T! o" {( Z6 F
当前空调设计进行保温厚度计算时多按照国家制定的一些标准进行,这些标准中的各种规定和相关参数不一定与所设计工程相适合,有些标准规定只是参照了某几种保温材料而制定的,并不一定适应别的保温材料。此外,就目前常用的两种保温厚度计算方法(防结露计算和经济厚度计算)而言,建筑物要求不同,计算方法也应该采用不同。例如,一般民用建筑,室内参数在一定范围内变化并不影响舒适感,可以采用防结露计算取值;高级建筑和室内参数要求高的建筑,建议采用经济厚度计算取值,并用防结露计算厚度校核。 ! z8 [. j, v. c, ? : F1 i( y: L/ Y+ d+ [5 `6 |! w 3.1.1按防结露计算保温厚度( j5 @' H% h$ N4 y4 c
6 I4 l O! O6 R) j% o* }: D
防结露是指管道、设备在保温后,其表面温度应大于保温层外的空气露点温度,保证绝大多数时间不结露,这是空调系统保温的基本要求。 $ ~$ H- {' z' s+ R 2 G; o, v) T# o* d# P 3.2 厚度选取 9 ]9 X3 r x6 L( `2 Z . m0 }- X. Z: R4 X8 n
在实际工程选取保温材料的厚度时,还必须要依照实际情况。由于当前关于空调保温的计算的有关规定不够完善,并不一定都适合每个工程的实际情况,导致多数工程在保温厚度选取时厚度偏大,造成浪费,增加了工程成本。但是,南方有些地区,尤其是临海地区,又由于温湿度过大,而计算时按照一些标准得来的保温厚度就无法满足工程需要,造成结露等。因而,对于每个工程要对计算出的保温厚度依照当地情况进行复核确定。! [! U# @ P: `' @
5 H. ?. R, y6 f+ k& K+ c! E 4、保温施工 / Q; `7 P2 W6 } + J2 F3 p" K" W" r, F 以上是保温材料的选择和计算分析,而对于实际工程而言,施工阶段的控制也显得非常重要。空调保温施工阶段包含施工之前的预控,施工中的质量控制以及工程进行中发现问题的改进等。 + W1 U* k. O3 L$ V+ O # ~' U! C8 O4 b! r5 Z9 T0 O 施工之前,需要认真审阅图纸设计,结合工程实际,发现问题及时与设计方联系更改。其次,要严把材料质量关,采用正规厂家的合格产品,加强材料进场检验。此外,施工前要针对所采用保温材料的保温性能和操作方法对工人进行讲解培训,也可邀请保温材料厂家技术人员到现场进行了操作示范,让施工人员能够熟练掌握该型保温材料的操作要领。 % d* W" O" m5 t" B4 I9 i# x : x5 }; b( v' @ 施工中要严把质量关,管理人员多加检查,发现问题及时解决。对于空调保温施工,重要的部分往往是细节处的处理。比如管道弯头、三通、阀门等处的保温处理。这些部分的处理一定要严格按照相关操作工艺进行,确保保温与管壁紧密结合,阀门、法兰部位应单独进行保温,凡穿过建筑物保温管道套管与管子四周间隙应用保温材料填塞紧密。1 m0 t/ N6 L d% R/ g3 }! N9 E
0 C9 j$ h+ |8 G) ]! X/ L
此外,在施工过程中,要实事求是,发现问题要及时解决改进。比如,不同的温湿度环境要不同对待,不能单纯按统一的设计厚度来施工。曾经在所做过的一个南方工程中,按照设计图纸要求的保温厚度进行,施工却出现了结露现象。究其原因,是由于工程地处沿海,温湿度过大,地下室内通风又不是很好,这样设计的保温厚度就无法满足要求了。最终,将原保温材料换成加厚的,问题才得以解决。& y! {5 _8 F$ ^8 p8 H- s
/ S; X2 n& g+ M9 Z0 L( ?$ b5 Z, c 5、结论- E% h* A0 t. T9 ^$ [/ Z & e s! N- ?6 D9 D
空调系统的保温对于整个系统非常重要,要做好空调保温需要从保温设计到材料选择,再到保温施工等各个环节进行控制。严格按规定计算和按工艺规程操作的同时,也要依据工程实际情况需要,本着实事求是的态度,区分对待,避免浪费并使之满足工程需要。