中国制冷网行业论坛-

标题: 克莱门特为艺术场馆供空调服务 [打印本页]

作者: Craoline1224    时间: 2014-8-7 09:42
标题: 克莱门特为艺术场馆供空调服务
  从克莱门特中央空调获悉,克莱门特中央空调为上海刘海粟美术馆新馆、谢稚柳陈佩秋艺术馆、上海京剧院新院等场所提供空调服务,保证这些艺术场馆的高品质空气质量。, Q& }5 W" O# [
  + A  e) d' O( F4 t, _& J5 u6 ^
  据了解,这些新馆建设对空调系统效率、温湿度控制、节能环保等方面都提出相当高的要求:建筑特定区域需全年同时供冷、供暖;同时,由于有些新馆位于上海市区要求机组运行噪声低,以减少对周围环境的影响;同时要求机组结构紧凑、减少对建筑整体外观的影响。
* P! ~; C' O6 \  # F, J1 m- x; ]. A2 s
  最终,克莱门特为刘海粟美术馆新馆提供三台风冷螺杆热泵机组:ERACS 2022C-N高效螺杆热泵2台、CSRAN0902-X-Q-LN低噪声型多功能冷热水机组1台,均采用环境领先制冷剂。ERACS2022C-N机组满负荷效率达到国家二级能效标准,机组为双压缩机/双回路设计、运行可靠性高;CSRAN0902-X-Q-LN多功能冷热水机组可全年满足库房、展厅等同时供冷、供暖的需要、使空调区域温湿度得到精确控制,以保护价值连城的艺术精品,同时机组配置LN低噪声选项、有效满足环保要求。9 [1 }  j5 \0 i. u
  " {; r# P* w; @. t
  为谢稚柳陈佩秋艺术馆浦西新馆提供ERACS2622C-N-SL风冷低噪声型高效螺杆热泵机组2台、AQS-N风冷涡旋热泵机组5台,均采用环境领先制冷剂,充分满足不同区域的空调需求。ERACS2622C-N-SL螺杆热泵机组满负荷效率达到国家二级能效标准,机组为双压缩机/双回路设计、运行可靠性高,SL低噪声选项进一步降低运行噪声、有效满足环保要求;克莱门特同时向浦西新馆提供组合式空调箱24台,其中5台是按照EN1886欧洲标准设计、制造的“行家”系列产品,不仅实现空调送风温湿度的精确控制,而且配置转轮除湿装置可有效保证管藏艺术精品安然度过梅雨季节等气候时段。% F  Z4 w! X0 r* N- i: U

3 b+ |# `  `6 Y  0 K" }. `5 h& i  W' b
  为上海京剧院新院提供2台高效风冷螺杆热泵机组外,同时提供2台按照EN1886欧洲标准设计、制造的“行家”系列组合式空调箱:机组为全新风设计配用高电压静电除尘装置、充分提高剧院公共空间的空气品质,机组配用两级消声段有效降低机组运行噪声及传递,机组还配用电机变频装置有效降低在夏季夜间及过渡季节的运行功耗。




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5