中国制冷网行业论坛-

标题: 求助:压缩机高压过高报警的原因 [打印本页]

作者: 御风而行    时间: 2007-9-27 22:24
标题: 求助:压缩机高压过高报警的原因
我公司有一台美国产的制冷压缩机,近几个星期来老是高压过高报警,调节热膨胀阀后有好转,但不久又发生故障,请问各位有没有更好的解决方法,多谢了!
作者: yar137    时间: 2009-2-17 22:31
请问是什么样的机型?
作者: klutz    时间: 2009-3-24 15:19

冷凝压力过高报警:首先要考虑冷却水温度是否过高。其次氟利昂是否充注过多。如果这两点排查完。应该没什么问题。


作者: 客人    时间: 2009-5-14 17:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 客人    时间: 2009-5-14 17:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: siyuyj199    时间: 2009-5-15 14:51

冷凝器该清洗啦






欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5