中国制冷网行业论坛-

标题: 冷库制冷膨胀阀安装和匹配方法 [打印本页]

作者: Craoline1224    时间: 2014-9-12 09:58
标题: 冷库制冷膨胀阀安装和匹配方法
  一、选配:
9 l7 S! b0 K( T. j; F* B& |6 H6 N/ X2 Y; L2 u& `- C
  根据R、Q0、t0、tk、液体管路及阀件的阻力损失来进行,步骤:
# p0 o& D4 U: ^$ d, e% ?  4 {- S' `+ K4 R' n: e6 Q* r
  1.1确定膨胀阀两端的压力差;确定阀的形式;选择阀的型号与规格;% g% p; w8 h& d% ~+ A7 A! y: y
  
9 j0 u3 _& \( w. B  1.1.1确定阀两端的压力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa)) D) s' M8 U7 ?1 \3 S
  
( L. L/ h. `( t  d( h  式中:PK――冷凝压力,KPa,ΣΔPi――为ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1为液体管路阻力损失;ΔP2为弯头、阀件等得阻力损失;ΔP3为液体管升高得压力损失,ΔP3=ρɡh;ΔP4为分液头及分液毛细管得阻力损失,通常各为0.5bar)o—蒸发压力,KPa。( w( H8 v7 G8 Y7 y( j* B& B) F- @
  6 B( E6 _/ X; y  P
  1.1.2确定阀的形式:选择内平衡还是外平衡,由蒸发器中的压力降而定。对R22系统,当压力降超过相应蒸发温度1℃,均宜采用外平衡式热力膨胀阀。
; {$ E- w0 D! u& S  
6 I8 t' N9 G/ ~2 V& H+ y! q  1.1.3选择阀的型号和规格:根据Q0和计算的膨胀阀前后的ΔP与蒸发温度t0由有关表中查得阀的型号和阀的容量。为了简化选配的手续,也可以按设计技术措施进行,现配热力膨胀阀的型号与规格,必须根据制冷系统所采用的制冷剂的种类、蒸发温度的范围和蒸发器的热负荷的大小来进行,选择时应符合下述要求:' w# W4 _' W& G/ K
  
9 }' g) g/ l4 g  (1)所选择的热力膨胀阀的容量比蒸发器的实际热负荷大20-30%;
0 x3 G2 J' A1 o" S+ E  
5 Q. y% N: d6 d$ P  Z+ d& }  (2)对不设冷却水量调节阀或冬季冷却水温较低的制冷系统,选择热力膨胀阀时,阀的容量应比蒸发器负荷大70-80%,但最大不超过蒸发器热负荷的2倍;: Q+ m( m6 w8 e" d( L+ q
  ' q5 [, ^* R5 |1 B
  (3)选择热力膨胀阀时,应计算出供液管路的压力降,以得出阀前后的压差,再根据制造厂所提供的膨胀阀计算容量表确定热力膨胀阀的规格。
% M) D. B2 a6 x4 g1 }& C# t) H5 p: _1 G4 U2 I5 ^- S! b1 e
  
* ~4 w" z  e9 @7 J& |  二、安装:  t2 @+ V' D0 @! d9 V! v3 y
  & q0 n$ N0 v* q7 |6 Z: d, W( B. M
  2.1安装前检查其是否完好,特别是感温机构部分;
# s3 h9 ~' G! ~+ ]$ ]- Y  : {0 I# P! G) x+ {$ d' `# C- H% l3 V
  2.2安装位置,必须在靠近蒸发器的地方,阀体应垂直安装,不能倾斜或颠倒安装;
% D& l1 U: q$ y6 o' N  ' I$ A; j% D, C" a0 o, G% f
  2.3安装时,应注意使感温机构内的液体始终保持在感温包内,因此感温包应比阀体装得低一些;( o* u9 S. S; v. P; O
  # i8 `9 a$ d, w. h0 [
  2.4感温包尽可能安装在蒸发器的出口水平回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5m以上;
6 o. r! o7 D0 S7 z  
% H: y( e- l1 y: H. e) h: R  2.5感温包绝不能置于有积液的管路上;: p: R1 B9 ~' G
  
' D; ?$ j! p3 j# _5 k0 t  _  2.6若蒸发器出口带有气液交换器时,一般将感温包装在蒸发器的出口处,即热交换器之前;
& t( A* J! y5 c  
& U$ f7 J8 ?% k5 K- l2 i: ~& ]  2.7感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密,接触处应将氧化皮清除干净,露出金属本色;/ d$ w: [7 m! @7 r0 S  Z& Z$ B
  
6 Y6 s5 D& |6 R  2.8当回气管直径小于25mm时,感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25mm时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油等因素,影响感温包的正确感温。  r& N/ Y/ @/ V0 [* a! h0 ~. N) H
  7 w0 O# ~9 [; C7 G8 I
  三、调试:$ ~5 b% |' {( m) k: ?
  9 y0 x6 l- [9 D4 y8 u9 h
  3.1蒸发器出口设温度计或利用吸气压力来校核过热度;2 `8 I. ?5 ?$ J; j# k
  
3 `% U0 `/ t8 A4 i; J$ f) b3 Z  3.2过热度太小(供液量太大),调节杆按顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减少阀开度),时制冷剂流量减少;调节杆螺纹一次转动的圈数不宜过多(调节杆螺纹转动一圈,过热度大约改变1-2℃),经多次调整,直至满足要求为止;3 ?/ y; K" I4 s& x
  
4 j2 J  R, E* t+ k, H  3.3经验调节办法:转动调节杆螺纹改变阀的开度,使蒸发器回气管外刚好能结霜或结露。对蒸发温度低于0度的制冷装置,若结霜后用手摸,有一种将手粘住的阴冷的感觉,此时开度适宜;对蒸发温度在0度以上的,则可以视结露情况判断。




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5