  1.在寒冷和严寒地区应采用防冻措施。# G6 m6 Q3 }3 h7 ^
  
) V7 g8 @5 G' x7 w" [/ x  2.应综合考虑以下因素,确定冷却塔供冷系统的各项参数和设备规格:
, }, ^, t6 D4 ]! @% y3 o  
- l$ q3 k* s. a+ x0 }  1)末端盘管的供冷能力,应在所能获得的空调冷水的最高计算供水温度和供回水温差条件下,满足冬季冷负荷需求;宜尽可能提高计算供水温度,延长利用冷却塔供冷的时间。$ A, ^: a' c0 t, E6 C" N
    q6 U! f0 R9 V6 q' c; x
  2)冷却塔的最高计算供冷水温、温差和冬季供冷冷却塔的使用台数,应根据冷负荷需求、空调冷水的计算温度、冷却塔在冬季室外气象参数下的冷却能力(由生产厂提供或参考有关资料)、换热器的换热温差等因素,经计算确定。
, k& D! G, }2 O/ {5 g, x
: K7 y  b) D1 D! ]: X4 F: P% N' s
  
7 M. G+ j( Y. e4 \  3)开式冷却塔应设置板式换热器,可考虑1—2℃换热温差;闭式冷却塔可直接供水。# F; C" y! l: O5 G' i
  
4 ?- w# @% `5 |5 Y7 J+ R& ~- z! I% r  4)冬季空调冷水的循环泵和设置板式换热器的冷源水循环泵的规格、台数,应与冬季供冷工况相匹配。