中国制冷网行业论坛-

标题: 中央空调加氟的具体方法 [打印本页]

作者: Craoline1224    时间: 2014-10-3 06:22
标题: 中央空调加氟的具体方法
  一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;/ L  M; M/ `5 q
  7 Z( f9 F  M* ^) u2 U4 n4 b+ c/ d4 W
  二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;
! W+ g, l: H6 s1 A9 O5 f2 g" B/ ]  0 p6 j" p+ g* K6 m
  三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;* V; E% _: P! H
    ' k8 c% M1 }7 i2 ?3 b4 P
  四、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位;
2 \' _( w/ u2 i* A8 Y+ s* f( A- w% ~7 g7 l
: R: w! b& q. t
  
3 G/ C/ m& [; o+ D$ m  w/ k' n' ?3 u' E  五、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录;
. U# O# C* `3 w- G$ _) X  & Q! Y" S1 h; h" e9 q) ]  o7 n
  六、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰而胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注;) m! `4 C' O+ Z3 e
  - y9 p/ [3 W7 B
  七、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。